如题求解 冷库内蒸发排管供液管上为什么要给膨胀阀再并联一个电磁阀呢?求前辈解释指教 谢谢
如题求解 冷库内蒸发排管供液管上为什么要给膨胀阀再并联一个电磁阀呢?求前辈解释指教 谢谢
12楼
首先你这个电动阀是常闭,还是常开,一般为常闭,开机时用手摸并联电动阀,看有流动液体在何时,就可以断定何用,也可以用万用表测电动阀何时在工作。
回复
13楼
我觉得可能是维修备用
在膨胀阀打不开的情况下使用电磁阀供液
避免并联一个手阀的人工操作
回复
14楼
回复
15楼
由于速冻库,需从高温拉到低温,高温时段供液需求大,低温时段供液需求小,电磁阀为流量调节使用!
回复
16楼
小符号 发表于 2013-9-21 13:10 嗯嗯 是啊 高手们都给讲讲呗 多谢指导制冷系统的四个步骤缺一不可,少不了节流,不能不要节流直接进入蒸发器,所以说为了提高供液量加设了这个“局外旁通组合”是不成立的。:lol:Q这是为了一旦供液阀后的过滤器、电磁阀、膨胀阀等出现故障或堵塞等,可以不动(调节)膨胀阀,开启那个“旁通装置”,把膨胀前的制冷剂全部快速彻底抽空,避免因膨胀阀堵塞而抽不尽,影响拆开检修或更换等工作。这种加设现象极少见,属个别场合特设的“特别装置”。;P
回复
17楼
我想知道电磁阀的动作信号,由誰输出控制,如果是低压控制,也就是如果温度到达设定值,要一定回气压力的平衡保护俩台压机有一定回气。
这是一个老系统最简单的控制方式,就是停机的快速均压。
请说明一下控制逻辑,那就不难知道作用了。
回复
18楼
是热氟除霜、简易热气除霜
回复
19楼
小符号 发表于 2013-9-21 13:09 不是一机多库 他这个系统很复杂 好像是两个活塞的比泽尔压缩机串联的 只管了一个速冻库你确定是两台机器串联的?
回复