本帖最后由 ldr234561 于 2013-9-20 13:59 编辑 15.假设该配电所不设母联自投装置,并改用在线UPS交流操作电源,电压等级为220V,请计算UPS容量,其计算结果最接近下列哪项?(可靠系数取上限值)(A) 31.64KVA (B) 34.32KVA(C)35.64KVA (C)66.0KVA答案:B《工业与民用配电设计手册》第三版 P411式8-30~31。C=Krel(C1+C3)=1.2(10+120)*0.22=34.32KVA

本帖最后由 ldr234561 于 2013-9-20 13:59 编辑

15.假设该配电所不设母联自投装置,并改用在线UPS交流操作电源,电压等级为220V,请计算UPS容量,其计算结果最接近下列哪项?(可靠系数取上限值)
(A) 31.64KVA (B) 34.32KVA
(C)35.64KVA (C)66.0KVA
答案:B
《工业与民用配电设计手册》第三版 P411式8-30~31。
C=Krel(C1+C3)=1.2(10+120)*0.22=34.32KVA
C'=Krel(C1+C3)=1.2(10+10)*0.22=5.28KVA
UPS容量选34.32KVA
免费打赏
despechelor
2013年09月20日 12:16:36
12楼
这道题考的应该是手册第三版P411的式8-30,8-31
回复
hbddlxy163
2013年09月20日 12:45:21
13楼
ldr234561 发表于 2013-9-20 08:27 《工业与民用配电设计手册》第三版 P68 对其他用电设备供电时,UPS为最大计算负荷的1.3倍。本题的关键在最 …我也是这么算的,1.3
回复
yxcsjz2005
2013年09月20日 14:43:58
14楼
yxcsjz2005 发表于 2013-9-20 11:08 可靠系数取上限值1.2 最大计算负荷为5+5+120=130A 容量为 1.2*130*220=34320VA=34.32KA 故答案为 B《配三》P411 式8-30 8-31 正常工作时控制和信号操作电流之和为5+5=10A 容量为C1=220*10=2200KVA 故障时俩断路器跳闸电流为5+5=10A 容量为C2=220*10=2200KVA 系统正常供电或发生故障时一台断路器合闸电流 容量定义为C3=220*120A= 26400KVA Krel=1.1-1.2 总容量为C=Krel(c1+c3)=1.2*(2200KVA+26400kva)=34.32KVA