MNS柜但放一台断路器有点浪费了!~~~~~~~~~
a3674655
a3674655 Lv.3
2013年09月19日 20:21:31
只看楼主

本帖最后由 a3674655 于 2013-9-21 20:30 编辑 大家看下,设计院给出的图单台MNS柜就放一台断路器是不是浪费了?一台ABB S7S 1250 R1000 PR212/4P需占几个单元?能否在加几个电动机抽屉?搞一个出线柜、一个进线柜,电缆连接,主要是受配电室现有布局所限。

本帖最后由 a3674655 于 2013-9-21 20:30 编辑

大家看下,设计院给出的图单台MNS柜就放一台断路器是不是浪费了?
一台ABB S7S 1250 R1000 PR212/4P需占几个单元?
能否在加几个电动机抽屉?


搞一个出线柜、一个进线柜,电缆连接,主要是受配电室现有布局所限。

未命名.jpg


QQ图片20130920102005.jpg


QQ图片20130921202738.jpg

免费打赏
sun19870127
2013年09月23日 13:12:43
23楼

很不错的经验总结,谢谢楼主分享!
回复
gdczlcl
2013年09月23日 13:41:46
24楼
学习了,谢谢群主
回复
tdming
2013年09月23日 14:27:55
25楼
两台断路器串联使用是没有必要的,且不正确,因为保护动作没有选择性。这类断路器很贵。
标准配置应为一台抽出式智能断路器,但这种断路器比固定式贵一些。因此,也可用一台固定式智能断路器,两侧加隔离开关。
当然,如柜内空间较大,可适当加几回支路。
回复
文羽
2013年09月23日 17:25:27
26楼
看你的平面图应该是电缆沿桥架敷设,图纸上的做法应该是一台上进线下出线的进线柜,连接一台联络柜转接到上端母线排,此处可以使用一台柜子代替现有的两台进线柜,但需要特殊要求是电缆上进线的柜子
回复
s2070035
2013年09月24日 08:56:27
27楼
:)学习了,感谢分享!
回复
vbn
2013年09月24日 23:15:33
28楼
做过一次双电源转换两台框架断路器 外加市电进线断路器和发电进线断路器的,共4台断路器,牛逼的很啊!
回复
vbn
2013年09月24日 23:16:07
29楼
关键是看能拿到多少回扣,你地懂不?
回复
kldddp
2013年09月25日 13:42:57
31楼
可以的 可以的
回复
wrgwrhr
2013年09月25日 16:27:41
32楼

个人觉得多余,成本控制角度
回复
暗蓝天空
2013年09月25日 17:22:04
33楼
不是很明白!
回复

相关推荐

APP内打开