水冷机组在化霜及开机初期高压为什么这么高
wl871185276
2013年09月18日 22:02:07
来自于制冷技术
只看楼主

几个月前安装了两台冷库,水冷机组,共用3千瓦水泵25吨冷却塔,一台12.2比泽尔拖铝排管一套用于-18度冷库,高压现在14KG。另一台15.2比泽尔拖DJ115冷风机一台用于食品冻结,在运行时高压明显偏高,在冷库装货开机初期及化霜滴水后运行处期高压达到22KG,在温度降至-5度时高压20KG,温度-20度时高压仍然达到18KG左右,冷凝器面积6.4平方。请教各位问题出在哪里?冷却塔里水温挺好,没有发热的感觉,水泵与冷却塔落差10米左右,距离10米左右,开始以为用的1.5KW水泵扬程不够,冷却塔内落水量不大,后来更换了一台3KW水泵效果没有大的改善

2013年09月19日 08:25:27
2楼
根据你的描述,应该是冷凝器小了,在除霜后、刚开机这段时间的热负荷最大(实际吸气压力高于你计算压力),你冷凝器肯定是低温工况的配置。
回复
wl871185276
2013年09月19日 16:11:50
3楼
版主有什么补救措施么?
回复
诺尔制冷
2013年09月19日 16:59:32
4楼
并联一直冷凝器咯。
回复
wl871185276
2013年09月20日 09:19:34
5楼
并联一水冷冷凝器吗?以前我看到过在水冷冷凝器前串接风冷冷凝器的,不知能不能参照这样做?
回复
诺尔制冷
2013年09月20日 19:11:27
6楼
不要串联,建议用并联。
回复

相关推荐

APP内打开