变电所加线路损耗该怎样计算?变电所设计容量是2000KVA,进线为10KV,干式变压器两台为1250的。集中补偿,电容补偿后达到9.1.然后请各位帮我计算一下它的损耗大概是多少。也不需要太详细,只要大概就行。最好是告诉我大概的过程,好让我后期在遇到了可以自己估算一下。谢谢。
变电所加线路损耗该怎样计算?变电所设计容量是2000KVA,进线为10KV,干式变压器两台为1250的。集中补偿,电容补偿后达到9.1.然后请各位帮我计算一下它的损耗大概是多少。也不需要太详细,只要大概就行。最好是告诉我大概的过程,好让我后期在遇到了可以自己估算一下。谢谢。
2楼
变电所损耗分为低压柜损耗,变压器损耗,高压柜损耗,高压柜损耗和低压柜损耗为固定值,变压器损耗根据变压器容量型号来决定,参见样本,可参考 钢铁企业配电手册
回复
3楼
“电容补偿后达到9.1”???
回复
4楼
一指慢 发表于 2013-9-19 10:25 “电容补偿后达到9.1”???集中无功补偿,补偿后功率因数达到0.92
回复
5楼
恶魔的脚印 发表于 2013-9-18 16:51 变电所损耗分为低压柜损耗,变压器损耗,高压柜损耗,高压柜损耗和低压柜损耗为固定值,变压器损耗根据变压 …哪有钢铁企业配电手册呀,找不到呀!
回复
6楼
本帖最后由 ssqqugamd 于 2013-9-22 09:16 编辑
1,变压器损耗:{变压器的铁损(W)+变压器的铜损(W)}×变压器计量时长运行小时(H)=计量时长变压器损耗(KWH)。
2,其它通称这线损:计量时长变压器总耗电电量(KWH)×3%
回复
7楼
那就查《工业与民用配电设计手册》
回复
8楼
还需要知道短路阻抗,《钢铁企业配电设计手册》上面写的非常清楚,可以查看下
回复
9楼
如果要估算,《工业与民用配电设计手册》第一章就有
回复
10楼
ssqqugamd 发表于 2013-9-22 09:15 1,变压器损耗:{变压器的铁损(W)+变压器的铜损(W)}×变压器计量时长运行小时(H)=计量时长变压器损耗(KWH …是不是大概也就在变压器容量的3%左右?
回复
11楼
恶魔的脚印 发表于 2013-9-18 16:51 变电所损耗分为低压柜损耗,变压器损耗,高压柜损耗,高压柜损耗和低压柜损耗为固定值,变压器损耗根据变压 …高压柜损耗和低压柜损耗为固定值,那么它们的固定值是多少呢?变压器损耗如果是1250干式变压器,那么它的损耗大概是多少呢? 求教!!!!!