门式刚架结构圆钢柱间支撑连接节点
sgl0082
sgl0082 Lv.2
2013年09月18日 16:39:55
只看楼主

请问各位大侠,我设计的门式刚架厂房圆钢柱间支撑与柱的连接节点位置,上下端与柱的连接位置在哪比较合适。下端在柱脚,上端是不是应从檐口标高下来一定的位置啊,下来多少比较合适呢?

请问各位大侠,我设计的门式刚架厂房圆钢柱间支撑与柱的连接节点位置,上下端与柱的连接位置在哪比较合适。下端在柱脚,上端是不是应从檐口标高下来一定的位置啊,下来多少比较合适呢?
免费打赏
disking120
2013年09月18日 16:46:32
2楼
上柱柱顶下来200mm,比较合适!
回复
weiyf1951
2015年12月02日 08:23:58
3楼
楼主,可以参照国标05G336《柱间支撑》进行设计!
回复
sxxacadx
2015年12月10日 09:30:42
4楼
感谢楼上:lol