低规中:8.5.7 建筑面积大于3000m2 且无法采用自动喷水灭火系统的展览厅、体育馆观众厅等人员密集场所,建筑面积大于5000m2 且无法采用自动喷水灭火系统的丙类厂房,宜设置固定消防炮等灭火系统.是不是如果 建筑面积大于5000m2 的丙类厂房,就应该自动喷水灭火系统?????
低规中:
8.5.7 建筑面积大于3000m2 且无法采用自动喷水灭火系统的展览厅、体育馆观众厅等人员密集场所,建筑面积大于5000m2 且无法采用自动喷水灭火系统的丙类厂房,宜设置固定消防炮等灭火系统.
是不是如果 建筑面积大于5000m2 的丙类厂房,就应该自动喷水灭火系统?????
2楼
请高手指点。。。。。。。
回复
3楼
不知道楼主想要表达什么意思,规范中规定“大于等于50000 纱锭的棉纺厂的开包、清花车间;大于等于5000 锭的麻纺厂的分级、梳麻车间;火柴厂的烤梗、筛选部位;泡沫塑料厂的预发、成型、切片、压花部位;占地面积大于1500m2的木器厂房;占地面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的单层、多层制鞋、制衣、玩具及电子等厂房;高层丙类厂房;飞机发动机试验台的准备部位;建筑面积大于500m2 的丙类地下厂房”,若你的丙类厂房符合其中的条件就需要设置自动喷水灭火系统;自动喷水灭火系统设计可参照《自动喷水灭火系统设计规范》。对于你说的“建筑面积大于5000m2 且无法采用自动喷水灭火系统的丙类厂房,宜设置固定消防炮等灭火系统”,是指特例,比如厂房的净空高度超过8米就是一种情况。
回复
4楼
lygirlmch 发表于 2013-9-18 16:42 不知道楼主想要表达什么意思,规范中规定“大于等于50000 纱锭的棉纺厂的开包、清花车间;大于等于5000 锭的 …建筑面积大于5000m2 的丙类厂房需要自动喷水灭火系统吗?
回复
5楼
lygirlmch 发表于 2013-9-18 16:42 不知道楼主想要表达什么意思,规范中规定“大于等于50000 纱锭的棉纺厂的开包、清花车间;大于等于5000 锭的 …建筑面积大于5000m2的丙类厂房需要自动喷水灭火系统吗?
回复
6楼
基本上应该需要
回复
7楼
不一定,看生产工艺
回复
8楼
看生产工艺的,当然为了保险,甲方需要装就安装吧
回复
9楼
cb 发表于 2013-9-20 14:00 不一定,看生产工艺是生产蛋糕厂房
回复
10楼
3l 好像对了。。
回复
11楼
消防最好从严要求,尽量安装喷淋。
回复