一层的房子,基础梁的钢筋没有锚固,是电焊的,这样有没有问题?框架柱的钢筋绑扎长度不够,差30左右,才五六根柱子,如果焊接,焊工不会来?这样能绑扎否?该怎样处理框架柱的钢筋?
一层的房子,基础梁的钢筋没有锚固,是电焊的,这样有没有问题?
框架柱的钢筋绑扎长度不够,差30左右,才五六根柱子,如果焊接,焊工不会来?这样能绑扎否?该怎样处理框架柱的钢筋?
2楼
可以绑扎,加长钢筋,按规范长度来搞,避开端部,参照101
回复
3楼
来了来了来了来了来了来了来了来了来了
回复
4楼
lxy20080432 发表于 2013-9-18 15:39 可以绑扎,加长钢筋,按规范长度来搞,避开端部,参照101基础梁呢,锚固没有,直接电焊,有没有问题,谢谢,我看下101,再说,十分感谢:)
回复
5楼
sop0755 发表于 2013-9-18 17:34 来了来了来了来了来了来了来了来了来了:)呵呵,请多指教,小弟我什么都不懂哦
回复
6楼
虽是一层,也应正规。
回复
7楼
miaotian001 发表于 2013-9-18 20:41 虽是一层,也应正规。可惜这世道……我也不晓得怎么说才好,
回复
8楼
基础梁的钢筋要进入柱内够锚固长度,根据你说的情况,另加筋与基础梁筋连接伸入柱内。
回复
9楼
麻雀虽小但五脏俱全,不能因为小而简单就放弃标准。
回复
10楼
miaotian001 发表于 2013-9-18 22:09 基础梁的钢筋要进入柱内够锚固长度,根据你说的情况,另加筋与基础梁筋连接伸入柱内。嗯嗯,知道了,谢谢,不过现在都浇了水泥,都没办法修改了
回复
11楼
无间道 发表于 2013-9-19 06:11 麻雀虽小但五脏俱全,不能因为小而简单就放弃标准。嗯嗯,知道了,谢谢哦
回复