在线求助大虾啊~~~~
大哥爱丫头
2013年09月18日 09:23:33
只看楼主

我们工地设置路灯。总长220m,电压220v,R=ρ×L/S,我就是想问一下,L长度的时候是算220m还是440m啊,要是按照220m算,那最后的压降要不要乘以2啊,小弟不明白啊,求助大虾,不胜感激ps:要是三相的呢。。。。。。

我们工地设置路灯。总长220m,电压220v,R=ρ×L/S,我就是想问一下,L长度的时候是算220m还是440m啊,要是按照220m算,那最后的压降要不要乘以2啊,小弟不明白啊,求助大虾,不胜感激
ps:要是三相的呢。。。。。。
免费打赏
开心老爸
2013年09月18日 10:01:34
2楼
这个还真得研究下。
算220m就可以了,因为主要考虑灯具上端头的电压满足要求就可以了
回复
lingxuct
2013年09月18日 11:33:38
3楼
用多少根线(PE线除外),在线上有电流的,就会在线上产生压降!
回复
大哥爱丫头
2013年09月18日 11:37:50
4楼
lingxuct 发表于 2013-9-18 11:33 用多少根线(PE线除外),在线上有电流的,就会在线上产生压降!版主,要是压降是20v,那一根线上面压降就是10v计算吗,电缆按照220m计算吗?
回复
duanleifeng
2013年09月18日 11:50:37
5楼
不明白,帮顶。。。。。。。
回复
海夜风
2013年09月18日 12:20:02
6楼
雷锋同志进步很快的说~
回复
xinye10
2013年09月18日 12:34:56
7楼
看起来用你那个公式算,自然是440米了,如果套负荷矩的公式算就是220米了;
当然,你这个路灯,负荷电流是逐次在减小的,即便算,也不可能把220或者440代进去。
一段一段算,这个距离就是灯的间距。
回复
lingxuct
2013年09月18日 13:54:13
8楼
cy332021 发表于 2013-9-18 11:37 版主,要是压降是20v,那一根线上面压降就是10v计算吗,电缆按照220m计算吗?是的,220V二根线供电时要乘以2,是因为二根线上同时有压降;如果用三相四线供电,三相平衡时,中性线上电流很小时,中性线压降就很小,(求线电压的压降)只乘以根号3。所以,提倡三相供电,其优点在此。
回复
大哥爱丫头
2013年09月25日 13:52:14
9楼
lingxuct 发表于 2013-9-18 13:54 是的,220V二根线供电时要乘以2,是因为二根线上同时有压降;如果用三相四线供电,三相平衡时,中性 …版主,这个压降到底是指一根线上面的压降还是2根上面的压降,假如压降是20v,电压是220v,那么是火线跟零线上面压降各10v还是火线上面的压降是20v啊,现在真糊涂了
回复
lingxuct
2013年09月25日 14:14:18
10楼
本帖最后由 lingxuct 于 2013-9-25 16:54 编辑

有什么好糊涂的?

电源侧测量电压(L线与N线之间接电压表)有230V,末端负载侧测量电压(也是L线与N线之间接电压表)有210V,每根线上电压损失10V,对不对?
回复
大哥爱丫头
2013年09月25日 16:25:00
11楼
lingxuct 发表于 2013-9-25 14:14 有什么好糊涂的?电源侧测量电压(L线与N线之间接电压表)有230V,末端负载侧测量电压(也是L线与N线之 …那三相是不是也是同样的道理啊