机制砂混凝土能用于浇筑楼房的梁 柱 板 么
laoai008
laoai008 Lv.12
2013年09月17日 15:18:26
只看楼主

如题。。。。

如题。。。。
免费打赏
michael8101
2013年09月18日 10:12:28
12楼
没有问题,相对于河沙,机制砂含泥量大一点。控制好满足规范要求便可,不过很难满足,差一点,个人认为问题不大,试块做出来都是合格的
回复
laoai008
2013年09月18日 10:30:39
13楼
本帖最后由 laoai008 于 2013-9-18 10:37 编辑 michael8101 发表于 2013-9-18 10:12 没有问题,相对于河沙,机制砂含泥量大一点。控制好满足规范要求便可,不过很难满足,差一点,个人认为问题 …机制砂含泥量倒是很少很少,石粉含量倒是有百分之5左右。我们这河沙含泥比机制砂多
回复
laoai008
2013年09月18日 10:34:03
14楼
结构老卢 发表于 2013-9-18 09:44 地圈梁下面是什么,是不是基础啊,这个荷载是通过基础传到地基的,你的墙体是用砖砌筑的都不怕,何况是混 …地圈梁下面是1米深 0.5—0.8米宽的条形基础,用大块的石灰石与机制砂混凝土浇筑,振动器弄实原来承重是基础哈,貌似基础还比较给力,已经挖到红色的老土层。广西南部山区
回复
laoai008
2013年09月18日 10:40:12
15楼
结构老卢 发表于 2013-9-18 09:44 地圈梁下面是什么,是不是基础啊,这个荷载是通过基础传到地基的,你的墙体是用砖砌筑的都不怕,何况是混 …墙体是24*11.5*9的多空红砖,都是12墙,砌墙的东东是水泥细沙石灰膏混合物:lol
回复
结构老卢
2013年09月18日 10:47:13
16楼
laoai008 发表于 2013-9-18 10:40 墙体是24*11.5*9的多空红砖,都是12墙,砌墙的东东是水泥细沙石灰膏混合物你这个不是砌体结构的啊?
回复
laoai008
2013年09月18日 10:51:10
17楼
结构老卢 发表于 2013-9-18 10:47 你这个不是砌体结构的啊?我也不懂啥结构,虽然梁 板 柱 和基础 全部都是现浇筑。您看这里http://bbs.co188.com/thread-8741444-1-1.html
回复
wanglixin6181
2013年09月18日 11:03:46
18楼
laoai008 发表于 2013-9-18 10:34 地圈梁下面是1米深 0.5—0.8米宽的条形基础,用大块的石灰石与机制砂混凝土浇筑,振动器弄实原来承重 …从楼主的表述来看,地基土应为红黏土,这是一种特殊的土类,工程性质比较特殊。一方面其具有高含水量、高塑性、高孔隙比、密度低、压实性差等不良物理性质;另一方面却具有高强度、中低压缩性的力学特性。所以是一种比较好的天然地基。挖到了红色的老土层,就不宜再挖下去,尽量将基础置于表层。由于某些红黏土具有胀缩性,所以应防止地基干湿交替,并做好地面排水,以免出现不均匀沉降而导致墙体开裂。
回复
laoai008
2013年09月18日 11:33:32
19楼
一介书生第二 发表于 2013-9-18 11:03 从楼主的表述来看,地基土应为红黏土,这是一种特殊的土类,工程性质比较特殊。一方面其具有高含水量、高 …说的真好!不过,有一侧比另一侧深大概1尺才挖到老土层,这样地基就出现一侧比较深,一侧比较浅的情况,有木有问题?
回复
wanglixin6181
2013年09月18日 12:00:14
20楼
laoai008 发表于 2013-9-18 11:33 说的真好!不过,有一侧比另一侧深大概1尺才挖到老土层,这样地基就出现一侧比较深,一侧比较浅的情况 …1尺才多少?干吗不一次性挖平呢?基础最好位于一个平面上。
回复
laoai008
2013年09月18日 12:27:17
21楼
本帖最后由 laoai008 于 2013-9-18 12:28 编辑 一介书生第二 发表于 2013-9-18 12:00 1尺才多少?干吗不一次性挖平呢?基础最好位于一个平面上。就是挖老土层就不再挖下去了,一侧比另一侧深1尺,没有用海拔测量仪器来测量,很可能不在一个平面上:L
回复