大家看下这个消防箱的位置,里面是卧室,门垛只有200,可以这样设置吗?
大家看下这个消防箱的位置,里面是卧室,门垛只有200,可以这样设置吗?
2楼
200的门垛能放下消火栓箱吗?立管在哪里呢
回复
3楼
可以装,有薄型消火栓箱,厚度在160
回复
4楼
位置不合理,安装不了,不美观·
回复
5楼
xiaocongniqiu 发表于 2013-9-18 10:12 200的门垛能放下消火栓箱吗?立管在哪里呢关键是立管位置吧,要考虑防火要求吗
回复
6楼
不要做暗装
回复
7楼
这样做的话,相当于这户人的卧室墙在这个地方是空的了,不太好。能否明装在左侧的剪力墙上,或者暗装在右侧的卫生间墙上,用160mm厚度的薄型消火栓箱。
回复
8楼
左边墙外是什么?不能安在那里吗?
回复
10楼
alongziyou 发表于 2013-9-18 23:24 关键是立管位置吧,要考虑防火要求吗消火栓可以放这里,但立管不能放卧室。。要满足防火要求啊
回复
11楼
消防箱暗装,不能破坏墙的防水,也不能降低该墙的耐火等级,其它没有要求,只要能安装,能布置立管。
回复
12楼
这个是防火墙!不能这样设计!有薄型消火栓箱,厚度在160
回复