峰谷平电量怎么转换成低压电量
ly1980623000
2013年09月16日 21:11:55
只看楼主

原来A车间采用一台变压器供电,采用峰谷平计量.现在B,C车间合并与A车间共用A车间变压器供电(但总容量没超过变压器总容量),现在的问题是月底计算电费时遇到了一个问题:B,C车间采用低压计量,A车间采用高压峰谷平计量.现在想知道A车间自己实际的用电量是多少???/

原来A车间采用一台变压器供电,采用峰谷平计量.现在B,C车间合并与A车间共用A车间变压器供电(但总容量没超过变压器总容量),现在的问题是月底计算电费时遇到了一个问题:B,C车间采用低压计量,A车间采用高压峰谷平计量.现在想知道A车间自己实际的用电量是多少???/
免费打赏
dianqipanli
2013年09月16日 21:31:54
2楼
高压计量应该也是乘上了电压、电流互感器的倍率了吧。
峰、谷、平计量只是电价不同,用电量还是电度表上的数量。
回复
xinye10
2013年09月16日 21:40:06
3楼
所以喽,你做个减法就完了嘛。
当然,一个高压总计量,一个低压计量,变压器的损耗你得考虑下了。
回复
wxdchgs
2013年09月17日 13:38:18
4楼
最省事的法就是:
用总电费除以总电量(峰、谷、平之和)得出单价。
按此价收取B、C车间的钱,(如线路长也可适当加一点。
不要纠结于峰、谷、平。
回复
wboy8759
2013年09月17日 18:39:16
5楼
峰、谷、平电量是按照一昼夜24小时的不同时间段来设定计量参数的。
回复