经过多年的工作经验与细心观察,并对我公司已竣工工程进行质量调查,回访,存在问题最多的、最普遍的就是卫生间在施工过程中的细节未处理好,造成了卫生间的渗漏。为此,先就施工阶段广兰名苑小高层卫生间防止卫生间渗漏谈了几点见解,望大家多多指点!工程概况:广兰名苑住宅小区工程基地位于上海浦东新区张江镇,其是有特色的高档次的商品房住宅小区。地块占地面积49.54亩(约33030平方米),共5幢11层小高层住宅,总建筑面积56200平方米,其中住宅面积为51000平方米,公建面积为5200平方米。容积率为1.70,建筑密度22%,绿化率达到56.3%,每户面积定位于120~180平方米(开间、进深大),工期历时12个月(工期短)。
经过多年的工作经验与细心观察,并对我公司已竣工工程进行质量调查,回访,存在问题最多的、最普遍的就是卫生间在施工过程中的细节未处理好,造成了卫生间的渗漏。为此,先就施工阶段广兰名苑小高层卫生间防止卫生间渗漏谈了几点见解,望大家多多指点!
工程概况:
广兰名苑住宅小区工程基地位于上海浦东新区张江镇,其是有特色的高档次的商品房住宅小区。地块占地面积49.54亩(约33030平方米),共5幢11层小高层住宅,总建筑面积56200平方米,其中住宅面积为51000平方米,公建面积为5200平方米。容积率为1.70,建筑密度22%,绿化率达到56.3%,每户面积定位于120~180平方米(开间、进深大),工期历时12个月(工期短)。
渗漏产生的原因部位:
造成渗漏的原因很多,其主要在于以下几个方面:
- 地面坡度、地漏标高控制不严格,造成坡度不顺,表面不平有积水、排水不畅。
- 楼地面与墙交接部位渗漏返潮。
- 立管四周渗漏。
- 地漏周边渗漏(包括大便器)。
- 防水层损坏渗漏。
重点:防治措施:
2.1.1卫生间的地面坡度要求距排水点最远距离处应控制在2%(即1:50);且不大于30㎜,坡向准确。
2.1.2以地漏周围半径50㎜之内排水坡度为3%~5%,且地漏应低于排水地面表面5㎜。地漏处的汇水口应呈喇叭状口型,汇水性好确保排水畅通。严格禁止地面有倒泛水和积水现象。
2.1.3卫生间应比其他地面低20~30㎜。
2.1.4水泥砂浆找平层应平整、坚实、压光,无起砂、起皮松动、麻面及凹凸不平现象。阴角、管道根部处应抹成半径为100~150㎜的小圆档。圆档要求光滑平整,要用专用抹子。
2.2.1卫生间的防水处理必须满足设计要求。防水的做法应严格遵守技术规范和技术标准的有关规定,并要与门口、管道、地漏等处结合严密,防止渗漏。如无设计要求的,建议墙身做防潮处理。
2.2.2卫生间的楼地面过工程,按强制性标准必须设置防水层。在施工时墙四周防水层离地面高度不小于300㎜为宜。粘结必须牢固无气泡、空鼓。
2.2.3卫生间的挡水导墙在施工时,截面应不小于规范规定的尺寸,浇捣导墙时,与混凝土楼板交接处要进行施工缝处理,最好与现浇楼板一起浇注,浇注时要浇捣密实,严禁出现蜂窝、麻面。卫生间四周墙体砌筑时砂浆要饱满,粉刷时要求平整挤压密实。
2.2.4防水层和防潮层在施工之前,必须认真清理基层,使其基层保持干燥、洁净,冷底子油涂刷均匀。
2.2.5防水涂料涂刷均匀、卷材铺贴密实。门口处二侧墙体的防水层必须做到外墙侧,厚度应满足设计要求。
2.3.1立管(套管)四周必须设置止水环。立管与混凝土楼板浇注补缺细石混凝土时要求分层浇捣(不少于二层),每次浇捣后需做盛水24小时试验。最后一层前最好刷一次防水涂料。立管与套管间应用防水油膏等密封材料填塞密实。如预留口过大时(边长大于250㎜),预留口范围内的楼板钢筋应保留或管道安装后再设置构造钢筋。如果有管道井,则其混凝土楼板上应设置挡水导墙。
2.3.2套管高度应高出设计地平面80㎜,四周应做30㎜高、50㎜宽水泥砂浆锥体(俗称馒头),以加强防水。钢套管在埋设于楼板段的中部应加设止水环,双面必须满焊。
2.3.3管道外壁200㎜高的范围内清除灰浆和油污。管根与混凝土之间做成10㎜深,15㎜宽凹槽内填嵌密封膏,再全部刷防水涂料。
2.3.4凡是靠墙的管根处均要抹出5%(1:20)的坡度,避免此处积水。
2.4.1卫生间地漏标高必须低于地面20㎜~25㎜。地漏标高应根据门口至地漏的坡度确定,地面坡度一般为1%~3%。以地漏边向外50㎜的排水坡度为3%~5%,这样才能保证排水畅通无积水。
2.4.2安装地漏时,接口应紧密不漏,经检查合格后,方可灌筑C20细石混凝土密封。
2.4.3为了防止混凝土的干缩裂缝造成渗漏水的通道,使水沿地漏外围渗漏,补缺细石混凝土应带膨胀性的要求分层浇捣(不少于二层),在地漏上口四周围留10㎜×15㎜的凹槽,在凹槽中填嵌防水柔性密封膏,上面再做涂膜防水层。很多工程地漏的渗漏水,都是因为没有做这一道防水层而造成渗漏的。
2.4.4大便器应采用膨胀螺栓安装固定。打膨胀螺栓孔时有可能打穿防水层,膨胀螺栓孔在安放膨胀螺栓时,应先打密封胶再安放膨胀螺栓。
2.4.5大便器排水口必须插入承接口中,承接口(甩口)高出地面10㎜。大便器底坐灰砂浆与地面接口严密四周光洁。
2.5.1防水材料必须符合设计和现行有关标准。
2.5.2做防水前基层必须清扫干净,找坡正确表面平整、坚实,无起灰、起砂、起壳及开裂等现象。基层干燥,含水率不得大于8%~10%。
2.5.3防水涂膜应严格控制厚度,严禁涂层太薄。在第一层固化24~72小时内,方可涂刮(刷)第二度涂层,方向与第一度垂直,固化前撒干黄沙(粒径为2㎜)。涂膜施工温度保持在5℃以上。
2.5.4管子四周墙角处应进行重点处理。
2.5.5涂料无干燥前,不允许上人踩踏,否则将损坏防水层影响质量。
2.5.6防水层完成并实干后需进行24小时无渗漏蓄水试验。蓄水高度应达到找坡度的最高水位20㎜以上,蓄水时间持续不少于36小时,达到滴水不漏,完全合格为止。
常见渗漏的处理方法:
3.1墙角渗漏(嵌逢封堵法——水不漏)
3.1.1“水不漏”为灰色粉料,其无毒、无害、无污染;硬化时间1~90分钟,快速堵漏,瞬间止水;抗渗压高,粘结力强,防水和粘贴可以一次完成;耐水性好、不老化;能与外层水泥砂浆或其他粘结材料牢固结合。
“水不漏”分为缓凝型(主要用于防潮、防渗)和速凝型(主要用于抗渗、堵漏)两种。迎水面、背水面均可使用。
3.1.2查找出渗漏部位的大小,沿渗漏部位的墙与楼板交接处,凿一深度30~40㎜且尽量里大外小的沟槽或洞孔,口子尽可能打得小些,但必须要见新硬基层,然后冲洗干净,基层面充分湿润至饱和不再吸水。
3.1.3根据口子形状将堵漏料调成(按粉:水=1:0.3~0.35。搅拌3~5分钟)均匀的腻子或(按粉:水=1:0.25)捏成略小于口子尺寸的料团,放置几分钟,然后用刷涂刷或塞进料团挤压(轻砸)使其密实,瞬息即可止漏。
3.1.4待堵漏材料层硬化后马上进行保湿养护以防粉化,养护方式可为:喷水、盖湿物等。第一次养护应小心以免破坏涂层,养护2~3天。
3.1.5经过处理后的渗漏处需经过24小时蓄水试验,检查无渗漏后再用防水砂浆修复面层。
3.2墙角渗漏(注浆封堵法——聚氨酯灌浆法: 分水性;油性)
3.2.1聚氨酯化学灌浆材料,它毒性极小,对各种水质适应性强,灌浆在水中极易分散,并和水反应生成不溶于水,粘结力大,富有弹性的胶体,从而达到止水的目的。
聚氨脂注浆工艺简单,在一定范围内凝胶时间可在10~1000秒之间调整,且不受水量影响。材料最大包水量可达自身的10倍以上。
3.2.2施工时查找出渗漏部位的地方,在渗漏部位之间用冲击钻钻出ø12㎜注浆孔,深度按实际情况(约60~80㎜深),然后放入注浆管并固定牢固,注浆管间距(常规为100~200㎜)按实际情况确定。注浆压力为0.2~0.3Mpa,常规压力不大于6Mpa,注浆以浆液溢出缝隙为准。可采用间隙式注浆,以使浆液固化完全,达到止漏目的。
3.2.3止漏后可敲断注浆管,然后再做面层处理。
3.3立管四周、地漏周边(包括大便器)等部位的渗漏。
3.3.1沿立管根部基层四周凿宽度和深度为20㎜左右的楔形凹槽,清理管道周围的垃圾并冲洗干净。将调好的“水不漏”稀腻子倒入凹槽内再用刷子涂刷均匀,或先用防水油膏嵌填缝隙再在上部做“水不漏”;立管和套管之间应用密封材料嵌堵严密。
3.3.2注浆可在楼地面上沿管道四周钻孔,注浆以浆液溢出管道四周缝隙为准,注浆时随时控制压力、观察附近地面,防止其他面层起鼓、开裂。注浆可以在楼板底下进行(背水面),同样也能达到止水的目的。
经过处理后的渗漏处都需经过24小时蓄水试验。
对于卫生间虽然渗漏是一种常见的建筑质量通病,但只要在施工中加强对卫生间的施工工艺管理,不断提高施工技术和积累经验,采用更为科学的解决方法。严格遵守施工规程,我相信就能大大减少卫生间渗漏产生的可能性,质量就能更上一个台阶。
每个人经历不同,经验有所差别,以上内容,如有不当,希望大家多多指教!并希望大家也能和我一样,把自己做过的项目以及经验分享给大家!