老鼠很牛啊!有没有好办法防鼠啊?!
laoshuliba
laoshuliba Lv.3
2013年09月14日 12:10:23
只看楼主

老鼠很牛啊!有没有好办法防鼠啊?!

DSC04541.JPG DSC04540.JPG老鼠很牛啊!有没有好办法防鼠啊?!

DSC04541.JPG


DSC04540.JPG

免费打赏
lingxuct
2013年09月16日 08:02:25
22楼
强撸灰飞烟灭! 发表于 2013-9-15 18:48 除了政绩工程,没有几个工程的封堵是做得到位的电缆爬出电缆沟处、电缆进配电柜处……变电所内肯定不能放老鼠药!放老鼠药不是让它进来吃吗?离变电所远一点可能有老鼠出没的地方,可以放。
回复
myt7426641
2013年09月16日 08:11:23
23楼
防鼠防患于未然,封堵很重要,
回复
ssqqugamd
2013年09月16日 08:18:09
24楼
动物祸呀,防不胜防,人类非常痛恨细菌并发明了很多办法到现在也没有消灭细菌,在电装置中很早之前就有防小动物采取了很多措施,但是有时小动物造成的事故还是会发生。防范措施还是要加强,出了这种事情也不应该大惊小怪。各个地区都有事例。
回复
anhuidiangong
2013年09月16日 08:23:08
25楼
配电室防小动物进入,一定要从根本上去解决:
1、电缆沟两端要封堵好,开关柜电缆出线孔要封堵好。
2、配电室各门入口要做档板
3、配电室窗户和通风口要做丝网防护
4、各配电房根据面积大小选择安装超声波驱鼠器,这个很好用,经济适用性强。
5、配电室值班室内不得做饭、存放食物等。

还有,从图片上看,你这个开关的安装板做的很有问题,开关安装时,上下出线端要留出一定间隙,你这个安装板做的太宽了。
回复
amoon850827
2013年09月16日 09:39:00
26楼
现在小区变电所这块一般都由供电局或者其三产单位负责设计施工,这个都比较规范,挡鼠板上部贴有反光条,夜间容易辨别,防止人员被绊倒。
回复
凌乱阳光
2013年09月16日 09:44:17
27楼
塑壳断路器要插塑料隔板
回复
linyong64
2013年09月16日 09:47:39
28楼
很吓人啊,不给动物留空间!!!
回复
xcqcfs
2013年09月16日 09:52:02
29楼
把老鼠的路全部封死就OK了呀
回复
spanooo
2013年09月16日 10:07:21
30楼
lingxuct 发表于 2013-9-15 15:37 是的,我们管理的线路下,建设银行的变压器上,死了一只很大的猫,高压停掉后才把它拉出来,足有10斤重, …那岂不烧熟了?
回复
与电有缘
2013年09月16日 12:17:07
31楼
配电间各个与外界相通的口要全部封堵好,100个口有一个没堵好和没堵差别不大,关健要做好巡回检查这些封堵处的状态,不能认为堵了就完事了,这是最重要的
回复

相关推荐