地板辐射采暖的误区是指“在地板辐射采暖的概念,观点,规范,标准及设计,计算,选材,施工,验收各个环节中,多数人认为是正确的东西而实际是错误的或存在问题。”把谬误当成真理,把毒蛇当成美女(比喻有点过分)。此种误区贻害无穷。 特请军中高官和有识之士将有关误区的话题提出并进行研讨。去粗存精,去伪存真。使地暖行业健康发展。致谢!!! 军中一小兵
楼主,把问题说的明确点,我感觉没有明白你想说什么。
回复
3楼
马哥你好!你在从业过程当中有没有经历过你所想象的和实际的东西有很大差别的时候。如果有的话,经过提炼是否是“误区”?是“误区”就可以拿出来让大家讨论。
回复
4楼
误区之一:现行的地暖盘管施工图在施工中只能起到示意图的作用。
地暖盘管施工图准确性差,不能真实表达施工中的盘管状态。这是不争的事实。虽然图纸设计满足相关标准的要求,但又有谁能说在施工中能盘出像你图纸中所示图形呢?造成施工图变成示意图的罪魁祸首就是《标准》。
大家请看JBJ142-2004行业标准中第70. 71页图3 .4. 5 .6. 7。该死的图形,误导了多少子弟。
同样在JBJ142-2004行业标准5.3.3中指出“(加热管)弯曲半径不宜小于6倍管外径(有的地方标注为8倍)”。
在JBJ142-2004行业标准条文说明3.5.4中指出“(加热管)最大间距不宜超过300mm”。
如果按现在地暖行业主流管材De20来讲。要满足以上标准所述,在施工中能否盘出如标准所示例图的图形就一目了然了。
地暖施工图不准确造成的主要后果:
1.地暖工程施工后剩余大量短米管。造成极大的浪费;
2.在施工中发现管材不够长时就必须拆掉重盘。不仅浪费人力,而且影响质量;
3.返工时不换管唯一的解决办法就是减圈。这是造成地暖温度不达标的主要原因之一。
现今提高地暖施工图的准确性是当务之急。请那些经常晒图纸的精英设计工程师走出误区。
回复
5楼
如果把地暖施工图及各位晒的地暖图片比喻成一只开屏的孔雀,那么分水器部位就是孔雀的尾巴。分水器部位的盘管不正确是造成地暖盘管施工图不准确的原因之一。
在设计盘管图时本人建议:
1、加热管出分水器至少600mm后再拐弯。这是保证与分水器连接处的加热管垂直主要方法。同时也避免了一些图纸中从分水器侧面就画出管的现象;
2、主加热管采用回折型盘法,弯角半径300-350mm。弯角太小会增加设计管长;
3、中心回折处采用斜线连接,连接圆角半径160-200。这不仅能满足标准而且也是最接近施工状态;
4、辅加热管尽量采用回折型盘法,如果采用平行型盘法应不超过两根,加热管间距350-400mm。
回复
6楼
楼主说的是设计院的大师们的蓝图吧,现在多数地暖公司有深化设计能力,可以对地暖盘管做优化设计,尽量符合实际情况,我把这个称之为“放大样”,可以把损失降到最低,1M内吧。
楼主说的规范的问题,其实在理解,规范也不是万能的,有矛盾和局限的地方。
回复
7楼
不错的选题,开始讨论吧。
好多人批评规程的300之规定,其实也是无奈,太大了,地面的均匀性就差了,散热量和均匀性要互相妥协呀。
20的管子散热量大,也可以用16的呀,我用16的做过几个工程,挺不错的,但是业主一般不容易接受的。
回复
8楼
1、有利,布管规矩。有弊,管道局部过密。
2、和我的做法一样。
3、画图麻烦,这个掉头弯技术工人都知道做成“大头弯”,没必要画出来,对长度影响不大。
4、双回字是最好的布管形式。局部可以做平行的,间距适当放大。
回复
9楼
1米就是2-4元。金德PE-RT加盟价4元/m,不知河北,北京什么价位?