关于三相三线制与三线四线制问题?
meishiluguo
2013年09月13日 09:36:13
只看楼主

我做了一个MCC柜,给380V电机以及220V照明供电,进线电缆采用三线四线制,到这都没什么问题?去施工现场发现,他们给我把进线电缆改成了三相三线制,可是我印象中三相三线制给单一电源供电才使用的吧,可是我的MCC有380V电机以及220V照明啊?他们这样一改,会出现什么问题吗?有的说加个隔离变压器可以解决?

我做了一个MCC柜,给380V电机以及220V照明供电,进线电缆采用三线四线制,到这都没什么问题?去施工现场发现,他们给我把进线电缆改成了三相三线制,可是我印象中三相三线制给单一电源供电才使用的吧,可是我的MCC有380V电机以及220V照明啊?他们这样一改,会出现什么问题吗?有的说加个隔离变压器可以解决?
2013年09月13日 09:51:08
2楼
三相三线制不能取220的电压 照明不能用 加隔离变压器可以解决 加一个三角星形连接的变压器可以取220电压
回复
开心老爸
2013年09月13日 09:51:17
3楼
三相三线制如果只有三相平衡设备是可行的。有220V照明就不好用了
回复
meishiluguo
2013年09月13日 10:39:24
4楼
谢谢各位大侠!
回复