关于2013年供配电专业考试下午案例38题光纤芯数的探讨
lixj1968
lixj1968 Lv.5
2013年09月12日 19:51:28
只看楼主

关于2013年供配电专业考试下午案例38题光纤芯数的探讨 题目大意:270个网络信息点,48口交换机,按最大量配置,计算光纤芯数,本人的分析和计算过程如下:关于光纤芯数饿计算,JGJ16-2008(民规 21.3.7条)和GB50311-2007(综合布线系统工程设计规范 4.3.5条)均有计算方法介绍,两者计算方法基本相同,但民规将计算方法分为两类:最大量配置和最小量配置,而GB50311-2007

关于2013年供配电专业考试下午案例38题光纤芯数的探讨
题目大意:270个网络信息点,48口交换机,按最大量配置,计算光纤芯数,本人的分析和计算过程如下:关于光纤芯数饿计算,JGJ16-2008(民规 21.3.7)GB50311-2007(综合布线系统工程设计规范 4.3.5)均有计算方法介绍,两者计算方法基本相同,但民规将计算方法分为两类:最大量配置和最小量配置,而GB50311-2007则未分类计算,题目明确要求,芯数按最大量配置,所以计算方法只能采用民规而不能采用GB50311-2007,这点应无异议,
最大量配置的条文:每个交换机或HUB设置一个主干端口,每4个交换机宜考虑一个备份端口,当主干端口为光接口时,应按2芯光纤容量配置,按照条文规定计算如下:
交换机数:270/48=5.625 6台(这点应无异议)
备份端口:6/4=1.5 , 1个而不能取2个,原因是:交换机总数不够8个,只能取1(4个交换机设1个备份端口,余下2台不配备份端口,符合条文规定)
交换机总数:n=6+1=7 光纤芯数:=2*7=14……………………(1)
如按GB50311-2007的条文规定,4个算一群,余下2台交换机也是一群,要多配置1个备份端口,光纤芯数就是:2*6+2=16 …………………………..(2)
但本人觉得(1)的计算方法和结果,与题意更相符合
2)的计算方法和结果,与供配电习题集的练习题(建筑智能化章节108单选题)更相符合,习题集明确要求按GB50311-2007说的计算。
本人更倾向于(1)的做法。肯请各位高人指点迷津,批评指正,多谢了!
免费打赏
sio2520
2013年09月12日 21:06:35
2楼
考试我也是按第一种做法做的。也不知道是对还是错。刚才重新翻了下规范,按最大量配置,每4个端口宜配置一个备份。这里是“宜”不是“应”,那是不是可以认为小于4个端口可以不配置呢?假如只有5个端口,除去4个端口备1,还剩一个端口,难道也要备1,剩下这个端口这样不就是按最小量来做了吗?
回复
wuya223a
2013年09月12日 21:07:22
3楼
我是按照第二种解答的,选16芯
回复
逸清风
2013年09月13日 08:43:26
4楼
我也是按照第二种解答的,选16芯
回复
taijiyao
2013年09月13日 08:53:32
5楼
确实有争议 就像2楼的说 如果1个端口 也要备1个?如果不备 ,那么2个必然也不需要备!个人倾向于 14
回复
yhchinazj
2013年09月13日 10:48:51
6楼
我选了16芯,当时就没想第一种情况
回复
crazy_eric
2013年09月13日 10:58:06
7楼
我也选择的是16芯,按照第二种方式解答的。
回复
zfhwlr
2013年09月25日 09:22:02
8楼
我做也是选16芯的。
回复
y920705
2013年09月25日 21:03:55
9楼
按民规的条文说明,二组都要取备用,则8乘2等于16.应该选16.
回复
y920705
2013年09月27日 20:28:27
12楼
taijiyao 发表于 2013-9-13 08:53 确实有争议 就像2楼的说 如果1个端口 也要备1个?如果不备 ,那么2个必然也不需要备!个人倾向于 14 按条文说明,即使是1个端口,也要搞一个备用,所以8乘2等于16
回复

相关推荐

APP内打开