关于2013年供配电专业考试下午案例38题光纤芯数的探讨 题目大意:270个网络信息点,48口交换机,按最大量配置,计算光纤芯数,本人的分析和计算过程如下:关于光纤芯数饿计算,JGJ16-2008(民规 21.3.7条)和GB50311-2007(综合布线系统工程设计规范 4.3.5条)均有计算方法介绍,两者计算方法基本相同,但民规将计算方法分为两类:最大量配置和最小量配置,而GB50311-2007
关于2013年供配电专业考试下午案例38题光纤芯数的探讨
题目大意:270个网络信息点,48口交换机,按最大量配置,计算光纤芯数,本人的分析和计算过程如下:关于光纤芯数饿计算,JGJ16-2008(民规 21.3.7条)和GB50311-2007(综合布线系统工程设计规范 4.3.5条)均有计算方法介绍,两者计算方法基本相同,但民规将计算方法分为两类:最大量配置和最小量配置,而GB50311-2007则未分类计算,题目明确要求,芯数按最大量配置,所以计算方法只能采用民规而不能采用GB50311-2007,这点应无异议,
最大量配置的条文:每个交换机或HUB设置一个主干端口,每4个交换机宜考虑一个备份端口,当主干端口为光接口时,应按2芯光纤容量配置,按照条文规定计算如下:
交换机数:270/48=5.625 取 6台(这点应无异议)
备份端口:6/4=1.5 , 取 1个而不能取2个,原因是:交换机总数不够8个,只能取1(4个交换机设1个备份端口,余下2台不配备份端口,符合条文规定)
交换机总数:n=6+1=7 光纤芯数:=2*7=14……………………(1)
如按GB50311-2007的条文规定,4个算一群,余下2台交换机也是一群,要多配置1个备份端口,光纤芯数就是:2*(6+2)=16 …………………………..(2)
但本人觉得(1)的计算方法和结果,与题意更相符合
(2)的计算方法和结果,与供配电习题集的练习题(建筑智能化章节108单选题)更相符合,习题集明确要求按GB50311-2007说的计算。
本人更倾向于(1)的做法。肯请各位高人指点迷津,批评指正,多谢了!