洁净室内高校送风口结露怎么办
快乐英雄
快乐英雄 Lv.10
2013年09月12日 11:12:20
只看楼主

洁净室内高效送风口老是结露,怎么办呢?是这样的情况:当洁净室内温度调到24度的时候,洁净室内的高效送风口就开始结露,高于24度就没有结露。组合风柜设置了电加热的,洁净室内发热散湿比较大,高效送风口的保温已经做得很好的了,大家分析一下具体原因。谢谢!

洁净室内高效送风口老是结露,怎么办呢?是这样的情况:当洁净室内温度调到24度的时候,洁净室内的高效送风口就开始结露,高于24度就没有结露。组合风柜设置了电加热的,洁净室内发热散湿比较大,高效送风口的保温已经做得很好的了,大家分析一下具体原因。谢谢!
免费打赏
益元
2013年10月06日 16:34:48
12楼
j加大送风量,提高送风温度,结露原因沙发已将明白了
回复
快乐英雄
2013年10月22日 11:23:39
13楼
问题多多,解决不了
回复
lianggong118
2013年10月22日 16:48:41
14楼
湿度没有控制好,室内湿度太大,建议高效孔板采用ABS材质
回复
mehero2005
2013年11月08日 16:01:05
15楼
主要两个原因
1,设计时没有考虑到室内散热负荷和散湿负荷
2.考虑的室内散热负荷和散湿负荷的话,刚开始运行时也许结露,建议最好在散热散湿设备附近增设排风口或排气罩,避免大量的热湿散发到房间内。
回复
lc5687
2013年11月23日 21:31:55
16楼
楼主的情况室内湿度应该很高的吧,高效的传热效果很好啊,当高效送风口的温度低于室内露 点温度时在高效送风口上就会结露
回复
ygfzxq
2013年11月24日 20:29:11
17楼
空调机组换风机,增加循环次数,已降低送风温度
回复
快乐英雄
2014年01月06日 10:30:12
18楼
现在运行了那么久,根据各位大师的说法改了,但是还是不行啊。风口还是结露,折腾人啊!
回复
poorpc
2014年01月06日 10:57:04
19楼
快乐英雄 发表于 2014-1-6 10:30 现在运行了那么久,根据各位大师的说法改了,但是还是不行啊。风口还是结露,折腾人啊!送风温度调到多高了?
回复
lisenly
2014年01月14日 15:11:44
20楼
送风温差太大,低于露D点温度;建议增大送风量,加大换气次数;
回复
ww47306
2014年01月14日 18:57:06
21楼
是怎么改的?改前参数是怎样?改后送风温度多少?室内多少?空调机风量多少?
什么都没讲怎么知道是什么原因?
回复

相关推荐

APP内打开