这种情况需要设置柴油发电机组吗?
ss3104
ss3104 Lv.7
2013年09月12日 11:04:40
只看楼主

地下室面积1700m2,地上三层每层2000m2,一层是商铺二三层是普通的旅店客房,设消火栓系统,喷淋系统和火灾自动报警系统。地下室有排烟风机,消防水泵房;地下室和地上应急照明灯(自带蓄电池)的数量不多,一层有消防控制室。如果仅从市政引两条高压进线行不行,万一两条市政都停电而且又着火了,消火栓泵和喷淋泵就无法启动了,如果考虑设置柴油发电机,负荷又比较小,感觉有点浪费。请问这种情况需要设置柴油发电机组吗?

2013年09月12日 11:57:04
2楼
看负荷等级,如果二级负荷,两跟进线就可以了。消防负荷小可以考虑UPS,EPS不一定要柴油机。看你小到什么程度,看你有消防泵又有消防风机,小不到哪去啊
回复
ss3104
2013年09月12日 12:45:51
3楼
设柴油发电机,在停电时就启动,在没有发生火灾的情况下就仅供应急照明和消防控制中心,最多10KW,所以感觉有点浪费
回复
阿米尔汗
2013年10月02日 11:23:22
4楼
设比较好,一般旅馆饭店,老板停电还要营业做饭烧菜招待客人,还要用临时柴油发电机,,这个最好和业主沟通,如果不用,可以一路高压架空引来,低压备用室外引来。。。。
回复
阿米尔汗
2013年10月02日 11:24:06
5楼
一路高压架空引来,低压备用室外引来。。。。
回复
ssqqugamd
2013年10月02日 12:00:19
6楼
如果能找到高压(低压)不同变电所的就近电源就不需要柴油发电机组,可以是高压、低压两路不同变电所电源。
回复
duanleifeng
2013年10月02日 12:06:05
7楼
学习了很好的问题。。。。。。