地板辐射采暖中计算负荷与布管的矛盾
tiyu9801
tiyu9801 Lv.2
2007年09月16日 11:27:24
来自于采暖供热
只看楼主

请教各位,住宅低温热水地板辐射采暖中,不同功能房间盘管间距一般选择在多大?规范要求不大于300mm.

请教各位,住宅低温热水地板辐射采暖中,不同功能房间盘管间距一般选择在多大?规范要求不大于300mm.
mage780705
2007年09月16日 23:28:28
2楼
其实我经过计算,只要是节能的房间,都用300的间距就足够了。
回复
ysq20000715
2007年09月17日 23:24:33
3楼
这是地暖规范的一个小错误,也是现实暖通控制较缺乏的弊端之一,矛盾呀。
回复
tiyu9801
2007年09月18日 11:43:07
4楼
节能得要搞,可是规范明确要求不大于300mm,应该是考虑到室内温度升高速度的问题,不能设置温度后,半天温度上不来啊.
回复
rg2005
2008年08月02日 21:59:39
5楼
JGJ142说是”不宜“啊,我们800mm间距都干过,设计院问散热量怎么来的,我告诉他补差法推来的,傻鸟。
回复
cake_02
2008年08月03日 13:49:01
6楼
我在河北。节能住宅,我做了一个工程全部布300mm间距(50/40度)。不知道好使不?
回复
onekm
2008年08月05日 17:42:02
7楼
这个其实经验性多一些
回复
rg2005
2008年08月06日 16:27:06
8楼
考虑天津规范。建议住宅一般不超过350mm,公建可放宽至600mm,每问题。散热量可推出来。
回复
sdp2015
2008年10月03日 15:52:20
9楼
规范只是个条文性的东西,
实际工程不一定完全按照规范,
况且有的规范本身都是有问题的.
回复
zqbxlk
2008年10月08日 11:03:21
10楼
规范规定不宜大于300mm,不应大于400mm。
回复