建筑给排水设计中的节水节能问题是我国经济和社会发展的一项长远战略方针,也是当前一项极为紧迫的任务。水是关系到人类生存发展,是社会生产不可缺少,不可替代的资源。近年来我国城市生活用水量呈逐年递增趋势,而水源水质却逐年呈递减趋势,这无疑给水处理和污水处理带来沉重的负担,而对我们给排水工作者来说,节约国家的能源,为国家的发展做出自己应有的贡献更是责无旁贷。节水节能是可以从很多方面进行的,我结合新世界大酒店给排水设计中节水节能措施进行介绍。
1、给水系统加压部分采用变频泵供水
一般情况下,城市供水管网压力能满足建筑物供水时,应充分利用市政给水水压直接供水。当水压不满足要求时则设加压设施。目前加压设施广泛应用有变频调速供水和管网叠压供水。选用加压水泵时,应选用效率高的水泵,效率越高,节能潜力越大。变频调速供水因采用变频技术而节能,变频水泵工作时处在高效区。管网叠压供水因充分考虑市政给水干管的资用水头而节能。
新世界大酒店日用水量约2800m3/d,用水量大,采用变频泵供水,安全可靠,并在生活水箱内存贮最高日用水量的20%~25%。
2、给水系统充分利用市政压力供水,加压部分合理分区
高层建筑一般采取分区系统,低区采用市政给水水压直接供水,高区采用加压系统供水。给水系统竖向分区首先应不损坏给水配件,卫生器具给水配件的静压不得大于0.6MPa。各分区最低卫生器具给水配件处的静水压要求如下:旅馆、住宅、医院和功能类似的公共建筑:0.3~0.35MPa;其他建筑:0.4~0.45MPa,当用水点的静水压大于卫生洁具给水配件处的流出水头时,宜采取装设孔板、截流塞、调节阀、减压阀等减压限流措施。高层建筑竖向分区也应注意减压限流的问题;各分区最低卫生洁具给水配件处的静水压不宜大于0.45MPa;水压大于0.35MPa 的入户管(或配水横管),宜设减压或调压设施。采取减压或调压设施,使卫生洁具处于规范要求的水压范围内,可以避免水压过高而带来的用水不便,从而节约用水。
3、采用中水回用系统
中水是指生活污水收集经处理后达到规定的水质标准,可在一定范围内重复使用的非饮用水。中水主要用于冲厕、园林灌溉、道路保洁、汽车冲洗、景观补水等。采用中水系统,实现污、废水资源化,节约用水,保护环境。目前缺水城市和缺水地区在进行各类总体规划时,已纳入中水设施建设,并要求新建项目在适合建设中水设施时,必须配套建设中水设施,建设中水设施的建筑,一般水量较大且集中,就近处理利用能取得较好的技术经济效益。据资料表明,采用中水回用系统后,居住区用水量将节省30%~40%,同时排放量减少35%~50%;商住小区可节水70%:科研事业单位可节水40%左右。这对社会和环境效益的深远影响是无法估量的。居住小区、公共建筑一般采用优质杂排水作为中水水源,中水处理工艺分为物化处理方法和生化处理方法,具体选型应根据建筑物类型、综合技术管理、成本及占地面积等因素,优选适用的中水处理工艺。
4、热水系统采用同程式布置,酒店热水系统设支管循环
据调查,无论何种热水供应系统都存在严重的水量浪费现象,主要表现在开启热水配水装置后,不能及时获得满足使用温度的热水,往往要放掉不少冷水(即无效冷水)后才能正常使用。造成这种无效冷水形成的原因可能有多方面,如集中热水供应系统的循环方法选择不当;局部热水供应系统管线过长;热水管线设计不合理;施工质量差;温控装置和配水装置的性能不理想;管理水平低等等。而为了尽量减少这部分无效冷水的量,首先要对现有定时供应热水的无循环系统进行改造,增设回水管,同时对新建建筑的热水供应系统应根据建筑性质及建筑标准选用支管循环或干管循环。因为同一幢建筑的热水供应系统,选用不同的循环方式其无效冷水量是不相同的。就节水效果而言,支管循环方式最优,立管循环方式次之,无循环方式浪费水量最大,干管循环方式次之。而对局部热水供应系统在设计住宅厨房和卫生间位置时除考虑建筑功能和建筑布局外,应尽量减少其热水管线的长度,并进行管道保温,以保证热水使用过程中的水温,减少水量浪费。
5、采用节水型卫生器具
选用卫生洁具时,在注重外观、使用功能前提下,尽量选择节水型卫生器具。目前使用的节水型卫生器具主要有:
⑴使用6L水箱节水型大便器,采用两档冲洗阀。
⑵采用脚踏开关淋浴器、节水延时自闭冲洗阀等,均可以不同程度地起到节水、节能的效果。⑶公共卫生间大、小便器采用感应冲洗阀,利用红外线作用,当人离去后自动冲洗大、小便器,冲洗是用最小限度的水来进行,以便达到节水效果。
作为我们给排水设计人员应在力所能及的范围内,从节约用水的角度出发进行合理的设计,共同实现节水节能。相信大家的共同努力,我国建筑节水节能工作一定能取得良好的成绩。