地板辐射采暖的误区是指“在地板辐射采暖的概念,观点,规范,标准及设计,计算,选材,施工,验收各个环节中,多数人认为是正确的东西而实际是错误的或存在问题。”把谬误当成真理,把毒蛇当成美女(比喻有点过分)。此种误区贻害无穷。特请军中高官和有识之士将有关误区的话题提出并进行研讨。去粗存精,去伪存真。使地暖行业健康发展。致谢!!!军中一小兵

2007年09月16日 22:21:41
2楼
楼主到底想要说明一个什么问题,请把问题说的更清楚一点。
回复
ysq20000715
2007年09月17日 23:36:43
3楼
我的博客写到过楼主说的问题,地暖行业很乱很浮夸。
回复
yeyu135
2007年09月18日 01:43:56
4楼
误区之一:现行的地暖盘管施工图在施工中只能起到示意图的作用。
地暖盘管施工图准确性差,不能真实表达施工中的盘管状态。这是不争的事实。虽然图纸设计满足相关标准的要求,但又有谁能说在施工中能盘出像你图纸中所示图形呢?造成施工图变成示意图的罪魁祸首就是《标准》。
大家请看JBJ142-2004行业标准中第70. 71页图3 .4. 5 .6. 7。该死的图形,误导了多少子弟。
同样在JBJ142-2004行业标准5.3.3中指出“(加热管)弯曲半径不宜小于6倍管外径(有的地方标注为8倍)”。
在JBJ142-2004行业标准条文说明3.5.4中指出“(加热管)最大间距不宜超过300mm”。
如果按现在地暖行业主流管材De20来讲。要满足以上标准所述,在施工中能否盘出如标准所示例图的图形就一目了然了。
地暖施工图不准确造成的主要后果:
1.地暖工程施工后剩余大量短米管。造成极大的浪费;
2.在施工中发现管材不够长时就必须拆掉重盘。不仅浪费人力,而且影响质量;
3.返工时不换管唯一的解决办法就是减圈。这是造成地暖温度不达标的主要原因之一。
现今提高地暖施工图的准确性是当务之急。请那些经常晒图纸的精英设计工程师走出误区。
回复
yeyu135
2007年09月18日 22:48:54
5楼
如果把地暖施工图及各位晒的地暖图片比喻成一只开屏的孔雀,那么分水器部位就是孔雀的尾巴。分水器部位的盘管不正确是造成地暖盘管施工图不准确的原因之一。
在设计盘管图时本人建议:
1、加热管出分水器至少600mm后再拐弯。这是保证与分水器连接处的加热管垂直主要方法。同时也避免了一些图纸中从分水器侧面就画出管的现象;
2、主加热管采用回折型盘法,弯角半径300-350mm。弯角太小会增加设计管长;
3、中心回折处采用斜线连接,连接圆角半径160-200。这不仅能满足标准而且也是最接近施工状态;
4、辅加热管尽量采用回折型盘法,如果采用平行型盘法应不超过两根,加热管间距350-400mm。
回复