老年公寓是否设置消火栓?
tudou_xiansheng
2013年09月10日 10:42:54
只看楼主

本工程为三层老年公寓,总长75.2,总宽13.2,另加1.5米的突出造型,附有图纸,请大家帮我分析一下,是否设置消火栓,计算体积时是否加室内外高差,还有干管管径如何计算?三层与二层相同。

本工程为三层老年公寓,总长75.2,总宽13.2,另加1.5米的突出造型,附有图纸,请大家帮我分析一下,是否设置消火栓,计算体积时是否加室内外高差,还有干管管径如何计算?三层与二层相同。

1.jpg


1.jpg

ljp493075679
2013年09月10日 13:35:25
2楼
该民用建筑不超过5层,且体积不超过10000m3,应该不需要设室内消火栓系统。
回复
云飘飘
2013年09月11日 07:08:09
3楼
需要设置消火栓
回复
feiyingtiandi
2013年09月11日 16:25:09
4楼
ljp493075679 发表于 2013-9-10 13:35 该民用建筑不超过5层,且体积不超过10000m3,应该不需要设室内消火栓系统。同意。防火规范8.3.1第4条,还有条文说明内容。
回复
meanming
2013年09月13日 09:32:03
5楼
防火规范条文说明:8.3本节规定了室内消防给水设施的设置范围,但实际设计中不应仅限于这些场所,有条件的建筑均应考虑设置室内消火栓系统。
回复
shanshangwu
2013年09月13日 10:06:12
6楼
楼主的问题基本明了了,但是还想提醒一句:体积是建筑专业去算的,换句话说,你可以理解怎么算,但最终解释权决定权不在于你给排水,真出了问题你问过建筑专业了,那是他的事;你没问你自己算的,呵呵....
回复
lweiwei_2009
2013年09月14日 13:33:25
7楼
谢谢
回复
tcm7895123
2013年09月17日 09:01:10
8楼
装呗,虽然没到规范规定的层高和面积,但是给他装又没什么坏处,而且消防安全更有保障了
回复
shimiao810414325
2013年09月20日 11:21:53
9楼
tcm7895123 发表于 2013-9-17 09:01 装呗,虽然没到规范规定的层高和面积,但是给他装又没什么坏处,而且消防安全更有保障了严重鄙视这样你这样的想法,和你这样想法的人,现在好多这样的做给排水或者电气的,什么问题到了这里,就觉得加了比不加好,电缆大了比小了好,碰到这样的问题,不查资料,规范,也不去问问前辈,商讨一番,你什么东西都做了比不做好,你有考虑成本问题吗,做工程项目设计,考虑的问题需要很多!请大家负责任一点!
回复
weilmeng
2013年09月21日 23:44:21
10楼
本人比较赞同沙发的观点
回复
dmc123
2013年09月22日 09:02:30
11楼
应该设置,按《建规》8.3条第2款解释集体宿舍、公寓等非住宅类设计,应按公共建筑进行设计
回复

相关推荐

APP内打开