请教N线算不算载流导线?
请叫我大英雄
2013年09月09日 23:32:15
只看楼主

民规里9.7.3 同一路径无防干扰要求的线路,可敷设于同一金属线槽内。线槽内电线或电缆的总截面(包括外护层)不应超过线槽内截面的20%,载流导线不宜超过30根。请问这里的载流导线是指单相回路里的L线,不包括N和PE线是吧?也就是说一个配电箱引出的超过30个单相回路,它的载流导线数就是回路数?N线不算载流导线吗?



2013年09月10日 05:16:41
2楼
楼主用的是哪一版的民规?2008版的是8.5.3;电力、配电线路导线,不载流用它干什么?
回复
killazy
2013年09月10日 09:43:28
3楼
肯定算的,220V单相电流不从N线无法形成回路。
回复
lingnanjt
2013年09月11日 12:05:52
4楼
爱德利变频器从电气角度出发觉得是肯定的
回复
一指慢
2013年09月11日 12:53:55
5楼
来而不枉是无法形成回路的。
回复
kailelaohu
2013年09月12日 21:58:38
6楼
看来lz 不是电工呀