本帖最后由 elec2009 于 2013-9-10 15:07 编辑 宿舍全套图纸!精品!!(已处理,能下载。)
本帖最后由 elec2009 于 2013-9-10 15:07 编辑
宿舍全套图纸!精品!!(已处理,能下载。)
12楼
谢谢楼主 学习了~~
回复
13楼
本帖最后由 xin262671427 于 2013-9-11 16:50 编辑
不懂是不是你画的图。
多嘴点评下吧,一眼下去很多问题!
1、进线总箱的隔离开关型号不标也就算了,级数也不标。
2、进线总箱的所谓的”漏电断路器“:NS400N/4P,这算是吗?还额定电流280A?进线电缆规格跟开关也不匹配,SC200管?业主会哭死~
3、进线总箱设置的电涌保护器:ASPFLD2-40/2,(还标错了)你确定这是一级试验电涌保护器吗?参数也不标,保护等级、电压等级、标称放电电流、最大放电电流(审图公司可能可以通过,但拿去防雷办审图,依然要你改,这得看不同地方严不严!)
4、总箱的的电流互感器变比也偏小。
5、动照不分,就设置一个配电总箱?计量问题呢?食堂跟宿舍怎么计费。
6、动力配电也用微型断路器做保护?C65?
单单一个总箱问题就那么多~~其他的就别提了(厨房的紫外线消毒灯呢)
多嘴了~~
;P
回复
14楼
学习了。。。。
回复
15楼
。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
16楼
真的可以下载了,谢谢
回复
17楼
回复是一种美德,感谢楼主!!!!
回复
18楼
回复是一种美德,感谢楼主!!!!
回复
19楼
回复是一种美德,感谢楼主!!!!
回复
20楼
:L:L:L:L:L:L:L:L:L:L:L:L:L
回复
21楼
xin262671427 发表于 2013-9-11 16:46 不懂是不是你画的图。多嘴点评下吧,一眼下去很多问题!点评不错,支持这种有内容的回贴~
回复