插座回路保护计算该怎么做?
dianqi_weixiu
2013年09月06日 10:45:10
只看楼主

  一、计算条件  配电电压U e=220V  设计插座回路采用BV-2*.5导线,BVR-1*2.5PE;  查表得:RO=8.7欧/KM;XO=0.127/KM;  设计平面中最大配电距离50米,因此相另回路L=100米,回路短路器选用C65型配电型断路器,取接触电阻RZ=1.3毫欧;  二、计算公式  Id=Ue/ZxI∑  式中Ue为额定回路电压  ZxI∑为相另回路总阻抗

  一、计算条件

  配电电压U e=220V

  设计插座回路采用BV-2*.5导线,BVR-1*2.5PE;

  查表得:RO=8.7欧/KM;XO=0.127/KM;

  设计平面中最大配电距离50米,因此相另回路L=100米,回路短路器选用C65型配电型断路器,取接触电阻RZ=1.3毫欧;

  二、计算公式

  Id=Ue/ZxI∑

  式中Ue为额定回路电压

  ZxI∑为相另回路总阻抗

  三、保护计算

  1)计算ZxI∑

  ZxI∑= √ (0.0013+100*0.0087)^2+(100*0.000127 ^2)

  =√ 0.759+0.00016

  =0.871( 欧)

  2)计算单相接地故障电流Id(TN系统)

  Id=Ue/ZxI∑=220/0.871=253(A)

  3)校验

  根据施耐德C65微型断路器2类曲线(配电型),当短路电流为断路器额定电流的4-7倍时,瞬时动作。

  设计采用的插座回路断路器均为065-10A/1P,即Ie=10A;

  因此单相接地故障电流的动作倍数为;

  m=Id/Ie=253/10=25.3(倍)可保证瞬时动作,跳闸时间t=0.02秒,完全满足规范的要求。

免费打赏
wjj379006005
2013年09月06日 11:09:43
2楼
这还用计算,已经恨成熟了,直接按规范时设计就行了,更复杂的线路才需要计算。
回复
daheshops
2013年09月06日 12:28:18
3楼
回路短路器选用C65型配电型断路器
回复