中央空调水系统补水问题-冷冻水补水系统
ahu_100
ahu_100 Lv.2
2013年09月05日 14:08:13
来自于中央空调
只看楼主

请高人指点下,个人总结的是否正确,不对请指正。冷冻水补水:水源是自来水,普通项目无工艺要求时,①市政自来水引到膨胀水箱,②然后经过定压补水泵,④连接到冷冻水回路上实现补水。当有工艺要求需要补水为软化水时,①市政自来水引到软化水装置,,②然后经过处理后进去软化水箱,③流经补水泵/定压装置,,④连接到冷冻水回路上实现补水。加药装置什么时候用,放在哪?(实在是麻烦只捡一句话解释,或是所答非所问,或是不了解的童鞋不要回答或是指正,很容易误导正求解的人)

请高人指点下,个人总结的是否正确,不对请指正。
冷冻水补水:水源是自来水,
普通项目无工艺要求时,①市政自来水引到膨胀水箱,②然后经过定压补水泵,④连接到冷冻水回路上实现补水。
当有工艺要求需要补水为软化水时,①市政自来水引到软化水装置,,②然后经过处理后进去软化水箱,③流经补水泵/定压装置,,④连接到冷冻水回路上实现补水。
加药装置什么时候用,放在哪?
(实在是麻烦只捡一句话解释,或是所答非所问,或是不了解的童鞋不要回答或是指正,很容易误导正求解的人)
daheshops
2013年09月06日 12:21:53
2楼
市政自来水引到软化水装置
回复
水东洋机电
2013年09月07日 22:14:23
3楼
加药装置什么时候用,保养的时候加药呀,直接拖放到膨胀水箱。。。。。。。。。。