多层砖混的工地现场,麻烦各位看看质量如何?
dr0705
dr0705 Lv.3
2013年09月05日 12:06:07
来自于建筑施工
只看楼主

各位专业人士过来看看房屋质量如何,当地抗震烈度为7度~~~~!!!!发现问题请及时提出哦。房屋正在施工中~~

各位专业人士过来看看房屋质量如何,当地抗震烈度为7度~~~~!!!!发现问题请及时提出哦。房屋正在施工中~~

P1070239.JPG


IMG_20130422_122705.jpg


P1070224.JPG


P1070225.JPG


P1070231.JPG


P1070232.JPG

免费打赏
dr0705
2013年09月06日 10:21:18
5楼
第一张图片中的构造柱设置是满规范的 转角处 T型交叉处都设有构造柱。我现在的疑问就是圈梁的浇筑问题——图3图4中,楼板下面 、两个房间分隔处是圈梁的位置 是跟楼板一起浇筑吗?这样符合规范吗? 还有 我可不可以这样理解 砖混结构中 楼板现浇、地圈梁、圈梁、构造柱 把房屋够成了一个整体 砖墙承重。质量跟钢混高层应该是差不多?毕竟高层无法用砖墙承重,只有用柱子承重。
回复
jyjlxjjl
2013年09月06日 15:38:30
8楼
挺好,就是外脚手架密目网进度太慢了:L
回复
jyb1989
2013年09月06日 15:41:14
9楼
嗯,构造柱设置的很规范嘛
回复
美wa521de香
2013年09月06日 20:59:24
11楼
初步看不出什么质量问题,文明施工问题楼主就自己知道了,呵呵。。。。。。
回复
梦900621
2013年09月06日 21:27:16
12楼
lin413630395 发表于 2013-9-6 16:55 职称论文代发 专业杂志权威推荐 扣扣:五九六六五四六八本站优势:1.审稿快!2.通过率更高!3. 合作期 …这次算了,下次发现直接禁言1月
回复
我本平凡
2013年09月07日 08:03:25
14楼
不错
预埋线管交接处是不是太厚了
我看到有的地方3根管道压在一起
回复
xiao102214
2013年09月07日 10:48:38
16楼
看不出什么问题,毕竟不是现场:)
回复
钢结构小达人
2013年09月07日 16:51:00
18楼
看不出啥问题
回复
tzlqm88
2013年09月07日 20:31:21
20楼
结构施工质量还可以,现场文明施工~~~呵呵
回复
帅气的混凝土
2013年09月07日 20:38:16
21楼
这个,能看出什么啊。
回复

相关推荐

APP内打开