利用系数法计算平均照度
wangtao870914
2013年09月05日 03:47:29
只看楼主

平均照度(Eav) = 光源总光通量(N*Ф)*利用系数(CU)*维护系数(MF) / 区域面积(m2) (适用于室内或体育场的照明计算)利用系数: 一般室内取0.4,体育取0.3维护系数: 一般取0.7~0.8举例 1: 室内照明: 4×5米房间,使用3×36W隔栅灯9套平均照度 =光源总光通量×CU×MF/面积=(2500×3×9)×0.4×0.8÷4÷5=1080 Lux结论:平均照度1000Lux以上


平均照度(Eav) = 光源总光通量(N*Ф)*利用系数(CU)*维护系数(MF) / 区域面积(m2) (适用于室内或体育场的照明计算)
利用系数: 一般室内取0.4,体育取0.3
维护系数: 一般取0.7~0.8
举例 1: 室内照明: 4×5米房间,使用3×36W隔栅灯9套
平均照度 =光源总光通量×CU×MF/面积
=(2500×3×9)×0.4×0.8÷4÷5
=1080 Lux
结论:平均照度1000Lux以上
举例 2: 体育馆照明: 20×40米场地, 使用POWRSPOT 1000W金卤灯 60套
平均照度 =光源总光通量×CU×MF/面积
=(105000×60)×0.3×0.8÷20÷40
=1890 Lux
结论:平均水平照度1500Lux以上
某办公室平均照度设计案例:
设计条件: 办公室长18.2米,宽10.8米,顶棚高2.8米,桌面高0.85米,利用系数0.7,维护系数0.8,灯具数量33套,求办公室内平均照度是多少?
灯具解决方案:灯具采用 DiNiT 2X55W 防眩日光灯具,光通量3000Lm,色温3000K,显色性Ra90以上。
根据公式可求得:
Eav = (33套 X 6000Lm X 0.7 X 0.8) ÷ (18.2米 X 10.8米)
= 110880.00 ÷ 196.56 m2
= 564.10Lux
免费打赏
wangtao870914
2013年09月05日 03:52:42
2楼
以上为照度计算的实例,供大家参考学习
回复
dgf139
2014年04月14日 14:15:02
3楼
学习了,只是书上怎么还求室内空间比、顶棚的有效反射比、墙面的有效反射比。然后在确定利用系数U
回复
daihao119
2014年04月15日 14:00:58
4楼
dgf139 发表于 2014-4-14 14:15 学习了,只是书上怎么还求室内空间比、顶棚的有效反射比、墙面的有效反射比。然后在确定利用系数U是啊,书上讲的好复杂,感觉书上的算法台专业,精确度高,实际设计中用不到那么精确的
回复
电气老孙
2014年04月16日 22:01:01
5楼
这个还是用得到吧,主要是顶棚反射比和墙面反射比的问题,光滑刷白墙面和直接的粗糙水泥墙面的照度算出来差距还是有点大的
回复
shanxiaopi
2014年04月23日 20:02:41
6楼
原来。。。连个照度都是不让人省心的。
回复
zhaochunlei190
2014年04月28日 10:54:43
7楼
电气老孙 发表于 2014-4-16 22:01 这个还是用得到吧,主要是顶棚反射比和墙面反射比的问题,光滑刷白墙面和直接的粗糙水泥墙面的照度算出来差 …使用软件不就得了?