请教问题:分裂导线的截面积到底是单根的还是总共的?虽然本题的31、32题,在计算每相载荷时乘了4,但是没涉及到截面积问题。而33题,有的答案给出乘以4,有的没乘,要是单根面积的这个答案乘4没问题,要是总共的截面积,因为给了导线最大使用应力为92.85N/mm2,乘以总共的面积就是分裂导线的最大使用应力了,就不用乘以4了。恳请各位解惑!题31-35 某500kV 送电线路,导线采用四分裂导线,导线的直径为26.82mm,截面为425.24mm2,单位长度
题31-35 某500kV 送电线路,导线采用四分裂导线,导线的直径为26.82mm,截面为425.24mm2,单位长度
质量为1.349kg/m,设计最大覆冰厚度为10mm,同时风速为10m/s,导线最大使用应力为92.85N/mm2,不
计绝缘子的荷载(提示g=9.8 冰的比重为0.9g/cm3)。
33.请计算用于山区的直线塔导线断线时纵向不平衡张力为?
(A)31587N (B)24192N (C)39484N (D)9871N
答案:[ C ]
解答过程:
依据GB50545-2010 第10.1.7 条表10.1.7。
山区的直线塔导线断线时纵向不平衡张力:4×92.85×425.24×25%=39484(N)。