美的空调不能启动
chengsanqing
2013年09月04日 12:06:15
来自于制冷技术
只看楼主

求教各位大师指点,美的3P空调压缩机不能启动,一开机压缩机感觉有动,测低压有下降,只降一公斤左右,测电流40安左右,大概1秒后压缩机无反应,电流还是有,再过2秒左右电流为0,过几秒又出现电流,压缩机没动,然后又没电流,就是启动不了,这是什么问题啊,换新电容还是一样。求指教

求教各位大师指点,美的3P空调压缩机不能启动,一开机压缩机感觉有动,测低压有下降,只降一公斤左右,测电流40安左右,大概1秒后压缩机无反应,电流还是有,再过2秒左右电流为0,过几秒又出现电流,压缩机没动,然后又没电流,就是启动不了,这是什么问题啊,换新电容还是一样。求指教
免费打赏
david200901050
2013年09月06日 10:06:07
2楼
1.用万用表测电源电压,在空调外机启动时看电压是否低以180V,过低就说明线路负荷不行,需要排专用线路
2.电容坏了,或是启动接线脱落等等,
3.压缩机本身出问题
回复
阿胜01
2013年09月06日 16:06:10
3楼
这个问题需要厂家人员检测下
回复
lbktwx
2013年09月22日 09:52:04
4楼
压缩机可能坏了,有事你联系我 开封空调维修 张工 13193795095
回复
jzy-890418
2013年09月24日 10:19:57
5楼
先检查供电电压,开机时是否有压降,电容更换了,线路又没问题,供电电压又对的话,就要怀疑压缩机有问题了,压缩机可能抱轴咬死。或者用二个60uF的电容串起来启动试试,看能否起来,如果不行就要更换压缩机。