电气设计中,电动机在什么条件下使用马达保护器,什么时候只需使用断路器就可以了?

电气设计中,电动机在什么条件下使用马达保护器,什么时候只需使用断路器就可以了?
免费打赏
jh58316
2013年09月04日 21:27:08
2楼
按照新规范《通用用电设备配电设计规范》GB50055-2011,不存在仅使用断路器的情况。
回复
wrizhong
2013年09月06日 10:50:48
3楼
谢谢:D:D:D:D:D
回复
wrizhong
2013年09月06日 11:00:41
4楼
jh58316 发表于 2013-9-4 21:27 按照新规范《通用用电设备配电设计规范》GB50055-2011,不存在仅使用断路器的情况。一个工程技术协议要求:“所有电动机的合闸、跳闸状态、故障信号、控制电源消失、远方位置状态。”那么我应该怎么设计呢?
回复
无纤尘
2013年09月06日 12:44:54
5楼
这个可以跟业主协商的,