合闸线圈的电压怎么监测?
scor_163
scor_163 Lv.4
2013年09月04日 10:16:05
只看楼主

本单位的真空断路器里有个合闸保护器的元器件, 它的功能中有一个是能起到监测电压的功能(当电压超出合闸线圈的电压范围时,合闸线圈不得电)。我想了解下这个功能的工作原理和所用的电器元件,哪位大神能指导下啊

本单位的真空断路器里有个合闸保护器的元器件, 它的功能中有一个是能起到监测电压的功能(当电压超出合闸线圈的电压范围时,合闸线圈不得电)。
我想了解下这个功能的工作原理和所用的电器元件,哪位大神能指导下啊
免费打赏
lingxuct
2013年09月04日 13:37:07
2楼
“当电压超出合闸线圈的电压范围时,合闸线圈不得电”就是用继电器接点断开合闸线路;

“这个功能的工作原理和所用的电器元件”:用一只《电压比较器》的输出经放大后接继电器;

电压比较器:测量电压经分压电阻接测量端,用电路本身电源经稳压管接基准电压,把运算放大器接成自锁式(输出返到输入端),当测量端高于基准端时,运放输出高电位,让继电器动作。
回复
scor_163
2013年09月04日 13:55:57
3楼
十分感谢 就是太专业了 我的慢慢消化消化
回复

相关推荐