求教各位i大神一个问题
qilinchutian
2013年09月03日 16:18:08
来自于中央空调
只看楼主

求教各位i大神一个问题~~~ 比如 室内送新风 总风量需要12000m3/h 余压300Pa 现选设备发现只有6000风量 300余压的设备,问下可不可以将两台设备出风口用三通并联成一个系统 直接接到主送风管道~~??(室内送风是一个主管路)

求教各位i大神一个问题~~~ 比如 室内送新风 总风量需要12000m3/h 余压300Pa 现选设备发现只有6000风量 300余压的设备,问下可不可以将两台设备出风口用三通并联成一个系统 直接接到主送风管道~~??(室内送风是一个主管路)


免费打赏
我就一个角
2013年09月03日 17:30:03
2楼
分机可以并联运行,但是
1、2同型号风机并联,根据管网特性曲线图可以看出,两并联风机的风量之和小于2Q(Q为单个风机风量)
因此需要两风机并联运行是其风量选型一般为Q需=0.7Q需,根据Q=12000,风机应选Q=8400
2、关于三通,两风机并联,三通内需要选带导流板的三通,中间是封闭的,经过一段距离后和并。
回复
hvac3d
2013年09月03日 17:33:39
3楼


余压应该选多少?
回复
我就一个角
2013年09月03日 17:47:19
4楼
hvac3d 发表于 2013-9-3 17:33 余压应该选多少?并联改变风量,压力不变,详细的你可以看看,风机的串并联
回复
qq1219370194qq
2013年09月03日 19:30:11
5楼
一楼说的很好
回复
hvac3d
2013年09月03日 20:12:15
6楼
我就一个角 发表于 2013-9-3 17:47 并联改变风量,压力不变,详细的你可以看看,风机的串并联每台风机在运行的时候,各自的风量与压力各是多少? 能不能就按照实际运行的风量和压力选择风机呢?
回复
hvac3d
2013年09月03日 20:25:43
7楼
hvac3d 发表于 2013-9-3 20:12 每台风机在运行的时候,各自的风量与压力各是多少? 能不能就按照实际运行的风量和压力选择风机呢?为什么答复帖子后会自动出现在点评中? 而帖子下面并没有点评这个选项
回复
hvac3d
2013年09月03日 20:26:20
8楼
qq1219370194qq 发表于 2013-9-3 19:30 一楼说的很好为什么答复帖子后会自动出现在点评中? 而人家帖子下面并没有点评这个选项
回复

相关推荐

APP内打开