在一个工地看到的别人的电线管,大家来欣赏下
bthlon
bthlon Lv.2
2013年09月03日 11:05:00
只看楼主

胆子够大

0001.png

0002.png


0003.png

胆子够大



0001.png


0002.png


0003.png

免费打赏
mystery77
2013年10月16日 10:35:50
112楼
BV线,以后出问题很严重呀!
回复
hanlgm
2013年10月25日 10:34:53
113楼
1、井里有水
2、室外穿管不应该用BV线,极易老化漏电
3、电缆应有佘量,并加标识
回复
dsj1009
2013年10月25日 10:42:13
114楼
电线都进水里了……
回复
ztsyxxhjx
2013年10月25日 13:39:41
115楼
悲哀呀,厉害的师傅没几个了,瞎搞
回复
fuquanzhou
2013年10月25日 14:48:18
116楼
guanjinfu188 发表于 2013-9-4 14:35 检修井预留电缆线太短,电线应穿管,检修井不应有积水没有明文规定电缆井内电线要穿管呀,要排水是对的!
回复
gmjust
2013年10月25日 14:53:08
117楼
应该加个保护套管吧
回复
zhanghe34
2013年10月25日 16:14:56
118楼
钱没到位,监督也没到位,这样的工程让人太担心了。
回复
tongyonghengtai
2013年10月25日 20:36:00
119楼
工井没做排水管吗
回复
dongdongnt
2013年10月25日 21:40:40
120楼
穿管子吧。
回复
dongdongnt
2013年10月25日 21:43:14
121楼
穿管子吧。
回复

相关推荐

APP内打开