十五层的办公大楼排水立管与沙井之间的横管设计上是否需要设计伸缩节,如要,多远距离设一个!
十五层的办公大楼排水立管与沙井之间的横管设计上是否需要设计伸缩节,如要,多远距离设一个!
2楼
排水横支管、横干管、器具通气管、环型通气管和汇合通气管上无汇合管件的直线管段大于2m时,应设伸缩节,且排水横管应设专用伸缩节(横管伸缩节应采用锁紧式橡胶圈管件,当横干管公称外径大于等于160mm时宜采用弹性橡胶密封圈连接)。伸缩节之间最大间距不得大于4m。
回复
3楼
请问jiang-shu-jun 大师,以上资料在哪个规范可以找到?甲方要有书为证
回复
4楼
设计图纸就是“书”。有国标也有PVC-U安装规程
回复
5楼
:)
我可不是大师啊,才刚评助理工程师!
上述资料不是规范,在《全国民用建筑工程设计技术措施 给水.排水》上76页有记载,而且排水管是硬聚氯乙烯管啊!!!
回复
6楼
可以在“给排水在线”下载室内塑料排水管道安装工艺标准等规范看看就知道了。http://202.108.39.251/neteaseivp/resource/standard/index.jsp?pageNumber=3&way=1&subType=12
回复
7楼
你好,如果你的疑问解决拉能告诉我吗。
回复
8楼
请问什么叫做沙井啊?是管道井还是检查井?
如果检查井,那就是埋地管,不用设伸缩节的
回复