关于梁柱箍筋与梁柱墙中拉钩的设置
xiaowanzick
2013年09月02日 20:09:36
来自于建筑施工
只看楼主

1、关于梁箍筋叠合处的朝向问题: 我们都知道箍筋在钢筋骨架中的应用与作用,英君就不在此复述了。箍筋在正常框架梁、连梁、简支梁中箍筋的叠合处(弯钩部分)都在钢筋骨架的上部,还有就是悬挑梁中的箍筋叠合处在钢筋骨架的下部。那么,我们一般在施工中都是这么做的,可是我们基本上都忽略了或者不知道当梁板底标高一样时,箍筋的叠合处就应该在钢筋骨架的下部了。此做法在基础筏板有梁或者上反梁时同样适用。

1、关于梁箍筋叠合处的朝向问题:
我们都知道箍筋在钢筋骨架中的应用与作用,英君就不在此复述了。2、柱箍筋的随柱角筋的转换:
我们一般习惯在柱绑扎时把外箍随角筋平行转换,内箍往往两个在同一面轮换。其实箍筋的整体都已一样的平行随外箍进行转角轮换绑扎。

2.jpg

3、梁拉钩的设置:
当梁宽≤350mm时,拉钩采用Φ6的一级钢筋;当梁宽>350mm时,拉钩采用Φ8的一级钢筋。我们往往忽略的是:当有多排拉钩(腰筋)时,拉钩可以一端135°另一端90°,并轮换掉头设置。
3.jpg


4、柱拉钩的设置:
我们一般在施工中习惯把柱内箍为一侧是2肢箍一侧是1肢箍(也就是拉钩)绑扎设置成通向到顶贯通的做法。其实正确的做法是隔一部一的轮换做法。(图片同柱箍筋做法)
5,剪力墙拉钩的设置:
剪力墙拉钩我们也可以做成一端135°,另一端90°倒头轮换布置绑扎施工。

4.jpg

以上做法在我们施工中可以正确的去进行操作,尤其是梁与墙体中的拉钩综合做法会给施工操作中节省了相当的工时,同时提高了施工的进度。


1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg

免费打赏
土木工
2013年09月03日 10:51:41
3楼
依据哪本规范?
回复
美wa521de香
2013年09月03日 14:28:13
4楼
我们做法的时候基本是说接头错开就ok,倒是没有那么仔细的像楼主这样说的操作,再者,有些部位还真的说是很难去操作,特别是构件不是矩形的时候。
回复
随意漂泊
2013年09月03日 17:59:56
6楼
那个悬挑梁的箍筋叠合处在钢筋骨架的下部是在哪本规范上的啊
回复
21centuryflying
2013年09月03日 22:45:29
7楼
这是施工规范的要求吧?
回复
敬于才华
2013年09月04日 10:49:02
14楼
考虑的钢筋工程施工现场实际操作的问题,不错的建议!不过要和监理、甲方沟通完成后才可以运用!
回复
iamlichaoyang
2013年09月04日 13:57:45
18楼
楼主说的是规范做法,但实际施工时很少有施工队能这样做。
回复
aaa232232
2013年09月04日 15:42:55
20楼
现在现场都是这样操着,关键还要和监理,甲方沟通,这个在规范里是没有的
回复
bannershi
2013年09月04日 15:48:52
21楼
应该出自 G901 系列图集
混凝土结构施工钢筋排布规则与构造详图

顺便请教下:虽说合理准确的构造做法是使实际施工建造满足规范规定和实际要求的必要保障,但是诸如箍筋朝向这样的细节对实际结构性能的影响到底有多大?是否有相应的研究成果和定量的分析数据?
回复
hmf345963
2013年09月05日 08:33:15
26楼
这是基本常识
回复
亲水平台
2013年09月05日 08:34:40
27楼
是哪本规范写的?小题大做,施工中能所中筋均布就很不错了。
回复

相关推荐