求教:南京地区变电所负控柜的做法和图纸
monsieur.zhang
2013年09月02日 14:26:35
只看楼主

手上的一个南京化工项目,2路10kV进线,单母线分段。供电局要求在变电所内安装负控柜,需要上传重要负荷的参数,同时还要能通过负控柜切断负荷。这玩意以前从来没玩过,请问有谁做过类似的东西吗?是个什么原理?最好能给份图纸看看,谢谢啦!项目进度紧,盼复!

手上的一个南京化工项目,2路10kV进线,单母线分段。供电局要求在变电所内安装负控柜,需要上传重要负荷的参数,同时还要能通过负控柜切断负荷。这玩意以前从来没玩过,请问有谁做过类似的东西吗?是个什么原理?最好能给份图纸看看,谢谢啦!项目进度紧,盼复!
免费打赏
j2351819775
2013年09月02日 20:07:06
2楼
负控表就行(南网这边是和计量表串在一起)如果是柜子的话,相当一个计量柜那么多材料了,要弄清楚呵?
回复
zhuowen408
2013年09月02日 21:03:55
3楼
我也进来学习下。
回复
engineershao
2013年09月03日 08:42:10
4楼
不需要专门的负控柜了吧,在计量柜里装个负控终端。
回复
skkssun
2013年09月03日 08:51:35
5楼
把负控装置装在计量柜里就行了~
回复
guozhaowen2
2013年09月07日 19:35:42
6楼
南京的供配电系统都是电力院设计的,金海一家,还有一家叫什么记不得了,一般的设计院都只负责用户内部配电房出线以后的设计
负控柜南京有好几家做,是电力公司负责安装接线调试,你自己做的供电局可能也不认可,不给送电的
回复

相关推荐