建给怪事
cy924925
cy924925 Lv.2
2007年09月15日 10:21:24
只看楼主

三层高房子,屋顶设水箱,供卫生间和洗衣房,管网末端的卫生间供水通畅,三通接到洗衣房有时有水,大多时候怎么也放不出水.且三通接往洗衣房后管子总长不到一米.拐了一个90度弯.请高手指教.

三层高房子,屋顶设水箱,供卫生间和洗衣房,管网末端的卫生间供水通畅,三通接到洗衣房有时有水,大多时候怎么也放不出水.且三通接往洗衣房后管子总长不到一米.拐了一个90度弯.请高手指教.
gejianfeng2000
2007年09月15日 12:13:33
2楼
是不是管径太小,卫生间放水,洗衣房就没有水了啊?
回复
chengruishuidian
2007年09月15日 20:17:13
3楼
接的什么材质管子,是不是堵死了.再可以把洗衣机龙头下掉再试试
回复
水锤
2007年09月15日 23:05:53
4楼
3楼说的有道理,说说你的管材
回复
lhf105
2007年09月16日 09:07:17
5楼
估计就是堵了。不就一米吗?找找原因不是很难吧!
回复
xingli1981
2007年09月16日 13:49:51
6楼
拆了检修,就ok了
回复
fymfymfym
2007年09月16日 13:59:20
7楼
在卫生间使用与不使用时,均应用压力表测压。
回复
lushuier
2007年09月17日 08:21:24
8楼
1是不是水压低 卫生间用水 影响
2 是不是管道堵了
回复
shenbin12
2007年09月17日 11:58:40
9楼
1米管子,换了吧
回复
stilscoline
2007年09月17日 15:38:22
10楼
肯定是堵了呗,1米多长的管子,测压还不够麻烦的,换了省事,也没多少东西。
回复
清晨的风
2007年09月17日 16:16:59
11楼
呵呵 我感觉也是堵 把管子换了就OK!
回复

相关推荐

APP内打开