4P的漏保不能互为上下级。
zzs316
zzs316 Lv.3
2013年09月01日 17:17:35
只看楼主

近日将两个4P的微型断路器互为上下级连接,三根相线串连,零 地共用,下级一用电上级漏保跳闸,上级漏保可正常使用设备。后将两个漏保并连,故障消失,都可正常使用。:L原因何在?

近日将两个4P的微型断路器互为上下级连接,三根相线串连,零 地共用,下级一用电上级漏保跳闸,上级漏保可正常使用设备。后将两个漏保并连,故障消失,都可正常使用。:L原因何在?
免费打赏
c168_com
2013年09月01日 18:34:06
2楼
问题出在“零线共用”上,零线应该和3根相线一样串接。
回复
阿米尔汗
2013年09月09日 08:29:24
3楼
学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。