半砖混半框架结构这样的结构受力合理吗
kalagou2009
2013年08月31日 19:25:26
来自于砖混结构
只看楼主

本帖最后由 kalagou2009 于 2013-9-1 15:36 编辑 四层砖混结构房屋,由于受地形地基限制,不能做框架结构,做成了半砖混半框架结构,这样的结构受力合理吗,半砖混半框架结构层层设置圈梁,截面尺寸240X300 ,构造配筋4%12,箍筋%8@200,半砖混基础为混凝土条基,设计轴力160KN/M采用1米宽混泥土厚300,这样的基础吃得住吗

本帖最后由 kalagou2009 于 2013-9-1 15:36 编辑

四层砖混结构房屋,由于受地形地基限制,不能做框架结构,做成了半砖混半框架结构,这样的结构受力合理吗,
半砖混半框架结构层层设置圈梁,截面尺寸240X300 ,构造配筋4%12,箍筋 %8@200,半砖混基础为混凝土条基,设计轴力160KN/M采用1米宽混泥土厚300,这样的基础吃得住吗

住宅二室一厅20130611-Model.jpg


砖板-Model1.jpg


砖板-Model2.jpg


砖板-Model3.jpg


砖板-Model4.jpg


砖板-Model5.jpg


砖梁-Model1.dwf.jpg


砖梁-Model2.jpg


砖梁-Model5.jpg


砖梁-Model34.jpg


砖柱-Model1.jpg


砖柱-Model2-5.jpg


砖柱-Model.jpg

免费打赏
buindingstructure
2013年09月08日 21:54:34
62楼
不满足规范要求
回复
suiyuanren
2013年09月09日 09:30:00
63楼
路过看看 听听各位高手的意见 呵呵
回复
suiyuanren
2013年09月09日 09:32:30
64楼
路过看看 听听各位高手的意见 呵呵
回复
wanggu0365
2013年09月09日 10:01:33
65楼
:):):):):hug:
回复
yunlingfeng163
2013年09月09日 10:23:33
66楼
kalagou2009 发表于 2013-9-4 21:30 乡下房子就是这样,都不用画图,也不存在结构形式,我们这是非抗震地区,事实上根本没有什么非抗震区,只有非抗震建筑,希望你不要理解错了
回复
qk251314
2013年09月09日 23:44:02
67楼
本帖最后由 qk251314 于 2013-9-9 23:45 编辑

基础绰绰有余了,但是深度要达到要求,还有要用砖砌个放大脚,用实心砖。一层以上有空心砖就用空心砖,做配筋砌体结构,拉结筋就不用说了,唯一薄弱点就是夹层那个位子,跨度是4米首先两边构造柱钢筋小了,毕竟是车库,所以梁截面尺寸大点,钢筋也要大点,还有就是层高是3.8米,最好在1.9米夹层那设一圈现浇带,作用和圈梁一样!这样就没问题了!。。。补充下,板钢筋要做双重双向的,车库啊!
回复
a313732679
2013年09月10日 08:10:41
68楼
这种情况规范是严格禁止的。这个审图能通过?
回复
阿土怕瓦落地
2013年09月10日 08:53:17
69楼
不满足规范,但是6度区应该问题不大;P
回复
allen1222
2013年09月10日 16:27:11
70楼
个人认为:结构体系乱78糟,胡扯,自己建的房,想怎搞就怎搞吧!
建筑的功能分区又是乱78糟
回复
wzh19810801
2013年09月10日 17:40:06
71楼
这样做存在安全隐患,受力形式很不明确,若是农民自建还马马虎虎
回复