在原有土建结构旁加个6层钢结构框架,地基该怎么做?
happylyp
happylyp Lv.3
2013年08月31日 15:48:38
只看楼主

钢框架很小7m*10m左右吧,采用独立基础,与原结构冲突的地方怎么办?基础间应设梁吗?

钢框架很小7m*10m左右吧,采用独立基础,与原结构冲突的地方怎么办?基础间应设梁吗?

免费打赏
whao71
2013年08月31日 16:26:58
2楼
最好把基础错开,不能影响原来土建结构基础。
回复
2013年08月31日 16:55:47
3楼
在两栋建筑物之间增加挡土墙,如距离过近的话可以考虑地下连续墙或挡土桩。基础不应设梁,沉降不一样。
回复
xiaowudesaoba610
2013年09月04日 15:02:17
4楼
基础错开,框架柱距减小点,相连的部分钢框架做成悬挑
回复
happylyp
2013年09月04日 18:38:55
5楼
xiaowudesaoba61 发表于 2013-9-4 15:02 基础错开,框架柱距减小点,相连的部分钢框架做成悬挑大概悬挑多少就可以认为不影响原有基础了?
回复
xiaowudesaoba610
2013年09月06日 11:42:52
6楼
happylyp 发表于 2013-9-4 18:38 大概悬挑多少就可以认为不影响原有基础了?要看你的基础多大了,我们这有个中心医院就是在原有的楼旁边用钢结构做了个框架,我看悬挑也就两米左右吧。
回复
happylyp
2013年09月08日 00:50:48
7楼
xiaowudesaoba61 发表于 2013-9-6 11:42 要看你的基础多大了,我们这有个中心医院就是在原有的楼旁边用钢结构做了个框架,我看悬挑也就两米左右吧 …好的,那我梁本来是7米跨的,按理说截面应该符合,而且可以降低最大弯矩。不知道理解对不对
回复
weiyf1951
2015年11月27日 08:32:12
8楼

基础错开,框架柱距减小点,相连的部分钢框架做成悬挑!
回复
xuwenbin2012
2015年11月27日 09:15:40
9楼
楼上说的对,这样做成悬挑的话造价也会降低,也方便施工,对原基础影响也很小,挺合适的,如果实在不能移动也好办,怎么说呢,基底一下压密注浆也是可行的,可以考虑一下
回复
慈艾的爹
2015年11月27日 10:53:53
10楼
不影响原结构就可以
回复
grace521
2015年11月27日 20:59:09
11楼
不要影响原结构安全
回复

相关推荐