求教关于闸阀组合井
yi7685
yi7685 Lv.3
2013年08月31日 10:49:02
只看楼主

图集05S502,页15.关于组合闸阀井的介绍只有井径及井深的选择方法。但如果井盖像地面操作圆形立式闸阀井一样设置同样大小及都设置在中间位置的话,操作起来应该会很难实现。所以,小弟想请问各位大神,这种组合阀门井应该怎么设置井盖的大小及位置才能实现地面操作。

图集05S502,页15.关于组合闸阀井的介绍只有井径及井深的选择方法。但如果井盖像地面操作圆形立式闸阀井一样设置同样大小及都设置在中间位置的话,操作起来应该会很难实现。

所以,小弟想请问各位大神,这种组合阀门井应该怎么设置井盖的大小及位置才能实现地面操作。
免费打赏
wanglixin6181
2013年08月31日 17:22:52
2楼
不能用矩形阀门井吗?
回复
yi7685
2013年08月31日 21:15:54
3楼
一介书生第二 发表于 2013-8-31 17:22 不能用矩形阀门井吗?图集上只有一个阀门井里面单阀门的情况,没有详细说一个阀门井里面多个阀门的情况啊
回复
wanglixin6181
2013年08月31日 21:22:25
4楼
yi7685 发表于 2013-8-31 21:15 图集上只有一个阀门井里面单阀门的情况,没有详细说一个阀门井里面多个阀门的情况啊多个阀门时只是井大一些而已,找不到标准图,自己就计算一下。
回复
tcvalve
2013年11月03日 20:04:06
5楼
恩 我也进来看看
回复
王农勤
2013年11月23日 23:05:52
6楼
井盖,不宜太大,能下去检修就行了,所以,大的井,上部是要收的。