模型过了,但是我进梁施工图 SR验算和配筋率都显示红色,
guohua19891007
2013年08月30日 14:38:13
只看楼主

模型过了,但是我进梁施工图。SR验算和配筋率都显示红色,而且梁的挠度和裂缝都满足,配筋都正常,想请教各位大神,这个需要管吗,有的人说从来不看,我想问一下各位大神,到底是否应该算?

模型过了,但是我进梁施工图。SR验算和配筋率都显示红色,而且梁的挠度和裂缝都满足,配筋都正常,想请教各位大神,这个需要管吗,有的人说从来不看,我想问一下各位大神,到底是否应该算?
免费打赏
清水村民
2013年08月31日 08:06:41
2楼
路过,挣个币!
回复
我要成为结构师
2016年01月13日 09:42:41
3楼
我真在考虑这个问题楼主,现在你这个问题解决了吗?
回复
codyguo
2016年01月13日 10:25:29
4楼
施工图中实配钢筋过大所致,地震也是偶然状况,所以才有Rre的调增系数