住宅卫生间内插座设置有何特殊要求?对于降板后的卫生间净空若不足2.25m,如何设置排气扇插座?解析: 1)住宅卫生间应视为潮湿场所,根据《通用用电设备设计规范》GB50055-93第8.0.7条,其内任何电源插座都不得低于1.5m安装。另根据《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008第12.9.2条,■ 0区、1区不得安装电源插座,■ 2区内只可能安装防溅型剃须插座,■
住宅卫生间内插座设置有何特殊要求?对于降板后的卫生间净空若不足2.25m,如何设置排气扇插座?
解析:
1)住宅卫生间应视为潮湿场所,根据《通用用电设备设计规范》GB50055-93第8.0.7条,其内任何电源插座都不得低于1.5m安装。另根据《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008第12.9.2条,
■ 0区、1区不得安装电源插座,
■ 2区内只可能安装防溅型剃须插座,
■ 3区内安装插座时,其供电应符合下列条件之一:
A)可由隔离变压器供电;
B)可由安全特低电压供电;
C)由剩余电流动作保护器保护的线路供电,其额定动作电流值不应大于30mA。
2) 仍根据《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008第12.9.2条,当排气扇必须在净空不足2.25m,且属于2区内装设时,则应强调排气扇防电击类别为II类,且采用固定配电(不应再采用插座)。
附:
0区:正常情况下能形成爆炸性混合物(气体或蒸气爆炸性)的爆炸危险场所 。
1区:在不正常情况下能形成爆炸性混合物的爆炸危险场所 。
2区:在不正常情况下能形成爆炸性混合物不可能性较小的爆炸危险场所 。
10区:在正常情况下能形成粉尘或纤维爆炸性混合物的爆炸危险场所 。
11区:在不正常情况下能形成粉尘和纤维爆炸性混合物的爆炸危险场所 。
21区:在生产(使用、加工贮存、转运)过程中,闪点高于环境温度的燃液体,易引起火灾的场所 。
22区:在生产过程中,粉尘或纤维可燃物不可能爆炸但能引起火灾危险的场所 。
23区:固态可燃物,在数量和配置上能引起火灾危险的环境 。