设计疑点:住宅卫生间内插座设置有何特殊要求?
绿茵飞翔
2013年08月30日 13:24:33
只看楼主

住宅卫生间内插座设置有何特殊要求?对于降板后的卫生间净空若不足2.25m,如何设置排气扇插座?解析: 1)住宅卫生间应视为潮湿场所,根据《通用用电设备设计规范》GB50055-93第8.0.7条,其内任何电源插座都不得低于1.5m安装。另根据《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008第12.9.2条,■ 0区、1区不得安装电源插座,■ 2区内只可能安装防溅型剃须插座,■


住宅卫生间内插座设置有何特殊要求?对于降板后的卫生间净空若不足2.25m,如何设置排气扇插座?

解析:
1)住宅卫生间应视为潮湿场所,根据《通用用电设备设计规范》GB50055-93第8.0.7条,其内任何电源插座都不得低于1.5m安装。另根据《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008第12.9.2条,
0区、1区不得安装电源插座,
2区内只可能安装防溅型剃须插座,
3区内安装插座时,其供电应符合下列条件之一:
A)可由隔离变压器供电;
B)可由安全特低电压供电;
C)由剩余电流动作保护器保护的线路供电,其额定动作电流值不应大于30mA。
2) 仍根据《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008第12.9.2条,当排气扇必须在净空不足2.25m,且属于2区内装设时,则应强调排气扇防电击类别为II类,且采用固定配电(不应再采用插座)。

0909051kqyxgmvz9a3exyo.jpg

附:
0区:正常情况下能形成爆炸性混合物(气体或蒸气爆炸性)的爆炸危险场所

1区:在不正常情况下能形成爆炸性混合物的爆炸危险场所

2区:在不正常情况下能形成爆炸性混合物不可能性较小的爆炸危险场所

10区:在正常情况下能形成粉尘或纤维爆炸性混合物的爆炸危险场所

11区:在不正常情况下能形成粉尘和纤维爆炸性混合物的爆炸危险场所

21区:在生产(使用、加工贮存、转运)过程中,闪点高于环境温度的燃液体,易引起火灾的场所

22区:在生产过程中,粉尘或纤维可燃物不可能爆炸但能引起火灾危险的场所

23区:固态可燃物,在数量和配置上能引起火灾危险的环境




0909051kqyxgmvz9a3exyo.jpg

免费打赏
qq359879362
2013年08月30日 13:47:24
2楼
汗:浴室区域划分:
0区:是指浴盆、沐浴盆的内部或无盆沐浴1区限界内距地面0.1m的区域。
1区:围绕浴盆或沐浴盆的垂直平面;或对于无盆沐浴,距离 沐浴喷头1.2m的垂直平面和地面以上0.1m至2.25m的水平面。
2区:1区外界的垂直平面和与其相距0.6m垂直平面,地面和地面以上2.25m的水平面。
回复
liujunzxs
2013年09月05日 11:40:40
6楼
新手同问~~~~~~:Q
回复
电气书生
2013年11月06日 23:45:20
7楼
排气扇开关设在外面啊,里面直接接线,接线口最好高于2.25米。
回复
云飘飘
2013年11月07日 08:04:33
8楼
感谢楼主的分享
回复
ljn112233
2013年11月07日 11:57:02
9楼
学习了。。。。。