我用大摇表摇小电压的行不, 比如:用2500M摇表摇400V的绝缘行不,会有啥影响不?
我用大摇表摇小电压的行不, 比如:用2500M摇表摇400V的绝缘行不,会有啥影响不?
12楼
在特殊情况可以降低转数为1/4,勉强可以,只能粗略估计是否直接接地。
回复
13楼
lingxuct 发表于 2013-9-1 15:59 按规范办事,不是“脆弱不脆弱”的问题,否则就不要分250V、500V、1000V、2500V那么多种摇表了。按照规范办没错,但人不能局限于规范。当规范已经过时或者不适用的时候,得会变通。PS:拿某验收规范来说,规定断路器必须要接接地线,规范没错。但是现在的很多柜体采用自攻螺丝拼装,接地连续性满足要求了,接地线可以不要。这是如果抱着规范说一定要接,就有点儿过了。
回复
14楼
是啊,断路器安装在已经可靠接地的金属框架或柜体上,是不是必须再加接地线,要看是否需要和美观,就拿中置柜10KV或35KV断路器,它也只靠导轨与滚动轮接地,靠二次插头上的(2.5平方)芯线接地是不够的。
但用2500V摇表去摇测400V系统的绝缘电阻,总是不妥,原绝缘电阻不高的倒影响极小,如果原绝缘电阻很高,就有可能击穿绝缘了。
回复
16楼
不能摇的,2500V摇400V很有可能击穿绝缘
回复
17楼
lingxuct 发表于 2013-9-2 07:49 是啊,断路器安装在已经可靠接地的金属框架或柜体上,是不是必须再加接地线,要看是否需要和美观,就拿中置 …师傅 中置柜手车接地不是单单靠滚轮或外壳吧。。。。中置手车底盘下有铜排一小段,与下面的重复接地相连。。。。。
回复
18楼
xiaochuan_xuzho 发表于 2013-9-2 15:35 师傅 中置柜手车接地不是单单靠滚轮或外壳吧。。。。中置手车底盘下有铜排一小段,与下面的重复接地相连。 …对了,但也不是可靠连接,是摩擦连接,压力大小靠弹簧的,规范上也没有这样做的说法。
回复
19楼
lingxuct 发表于 2013-9-1 15:56 零线是外行人叫的,专业人员应该叫N线,就是中性线。哦,知道了谢谢
回复
20楼
可以用2500V摇表测量400V电缆,用作代替交流耐压试验。
回复
21楼
只见过1000的摇表,我拿1000的摇表什么线都遥
回复