求各位前辈给看看图中标注的导线根数对不对,没标的默认2根,谢谢了!!!
求各位前辈给看看图中标注的导线根数对不对,没标的默认2根,谢谢了!!!
2楼
图太小看的不清 不过你客厅的开关进线4根?是2联的吗 是的话就错了
回复
3楼
图太小看的不清 不过你客厅的开关进线4根?是2联的吗 是的话就错了
回复
4楼
我发觉好多同学对数导线根数经常是稀里糊涂的~
回复
5楼
自己画原理图,数数,熟练了一眼就能看出来了。
回复
6楼
我认为照明图比动力图难看懂。
回复
7楼
这个要看你导线先进开关还是先进灯,先进开关,出来的都是控制线,先进灯除控制线外还要加上一根相线
回复
8楼
自己画原理图,数数,熟练了一眼就能看出来了。:victory:
回复
9楼
这些标错了 少了根线跑哪去了
回复
10楼
错了很多很多……
回复
11楼
我认为照明图比动力图难看懂。
回复