问下门式钢架建模水平地震影响系数
nuanshuiping
nuanshuiping Lv.12
2013年08月28日 14:51:09
来自于PKPM
只看楼主

我做了一个24m跨,8.5m檐口高度,6.5m柱距,7.5度区的门式钢架,最近审图公司给了初审意见说让我把水平地震影响系数0.04、0.28应分别改取0.12、0.72。这是什么意思啊,我在pkpm模型怎么都没有找到这一项,请教下大家。谢谢了



我做了一个24m跨,8.5m檐口高度,6.5m柱距,7.5度区的门式钢架,最近审图公司给了初审意见说让我把水平地震影响系数0.04、0.28应分别改取0.12、0.72。这是什么意思啊,我在pkpm模型怎么都没有找到这一项,请教下大家。谢谢了

免费打赏
小朱123
2013年08月28日 17:41:30
2楼

路过,学习下!
回复
小朱123
2013年08月28日 17:41:54
3楼

路过,学习下!
回复
nuanshuiping
2013年08月29日 13:27:18
4楼
请教下啊。。。。。。。。。。。
回复
杉杉有礼
2013年08月29日 13:30:35
5楼
水平地震影响系数你选的0.04、0.28为6度区,0.12、0.72才是7.5度区,参见抗震规范表5.1.4-1。
回复
nuanshuiping
2013年08月29日 18:32:02
6楼
chu123829 发表于 2013-8-29 13:30 水平地震影响系数你选的0.04、0.28为6度区,0.12、0.72才是7.5度区,参见抗震规范表5.1.4-1。在pkpm中哪块输入啊?
回复
zhangjunjiang
2013年08月30日 08:34:47
7楼
6楼说的对,在参数输入的地震信息中调整