冷水机组排气装置结冰
cjfu0603
cjfu0603 Lv.5
2013年08月27日 21:45:35
来自于制冷技术
只看楼主

2000RT双机头特灵R123负压冷媒离心冷冻机,长期未开,安装放置10年了,才开机运行3500小时,五月份开机运行36小时,一个机头不能正常运行,今天发现之前能正常运行的机头的排气装置蒸发器部分结冰了,百思不得其解,请教各位可能是什么原因呢

2000RT双机头特灵R123负压冷媒离心冷冻机,长期未开,安装放置10年了,才开机运行3500小时,五月份开机运行36小时,一个机头不能正常运行,今天发现之前能正常运行的机头的排气装置蒸发器部分结冰了,百思不得其解,请教各位可能是什么原因呢

psb (2).jpg


psb.jpg


psb (1).jpg

zou1255960721
2013年08月27日 23:15:56
2楼
吸气端结的冰吧
回复
健康呼吸
2013年08月28日 10:05:30
3楼
搞不懂 菜鸟 蒸发不是吸热么
回复
雨花冷机
2013年09月02日 10:29:21
4楼
特灵的离心机,边上有个小制冷系统.负荷太小蒸发温度过低是会结冰的.
从设计上来说,这个小系统是不允许停的.
不保证系统进空气
回复
何雪强
2013年09月03日 09:18:30
5楼
可能是漏冷媒了,导致低压侧压力过低,即蒸发温度比设计的低,故结冰。
回复