母排尺寸的确定。。
qq89326076
qq89326076 Lv.2
2013年08月27日 14:38:31
只看楼主

配电柜进线400A,母线的尺寸怎么计算

配电柜进线400A,母线的尺寸怎么计算
免费打赏
qq89326076
2013年08月27日 14:39:25
2楼
同时母排的安装是怎样的
回复
lingxuct
2013年08月27日 15:15:11
3楼
400A电流(不考虑以后变大)接近400平方,用60X6铜排?
回复
qq89326076
2013年08月28日 09:35:29
4楼
lingxuct 发表于 2013-8-27 15:15 400A电流(不考虑以后变大)接近400平方,用60X6铜排? 具体怎么算的,怎么从400A的电流算出他的载流量和平方的,菜鸟请教
回复
无纤尘
2013年08月28日 10:33:01
5楼
查找载流量表啊,根据规范再加修正系数
回复
sjg9876
2013年08月28日 11:52:20
6楼
看上海市(低压用户电气装置规程)网上有的自己搜一下上面有
回复
sjg9876
2013年08月28日 11:55:26
7楼
我认为浪费钱,用铜排40X4载流量550A够了,用60X6铜排可以载流量900A浪费钱,败家子的做法!:P
回复
engineershao
2013年08月28日 12:45:43
8楼
按载流量,适度放大。做多了的话,按经验就可以取。
回复
dlseer
2013年08月28日 13:57:34
9楼
我一般用30X5
回复
qq89326076
2013年08月29日 09:33:54
10楼
sjg9876 发表于 2013-8-28 11:55 我认为浪费钱,用铜排40X4载流量550A够了,用60X6铜排可以载流量900A浪费钱,败家子的做法!我们领导用的40*5的。。。。会不会大了点
回复
wephonegg
2013年08月29日 10:15:11
11楼
40*5铝导体长期允许载流量:平放542A竖放562A,同截面铜导体载流量为1.27倍
回复

相关推荐